Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.11.2017, 14:39   #1
NewUser
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию В SMLogix все "физические" входы инвертированные?

Добрый день!

В SMLogix все "физические" входы инвертированные?
В приложении скрин экрана в режиме отладки, когда к дискретным входам ничего не подсоединено, а на выходе всех блоков din единица..! А пи замыкании на них INT изменяется на 0
Изображения
Тип файла: png Инвертированные входы.PNG (8.8 Кбайт, 102 просмотров)
NewUser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 14:48   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?

Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
Добрый день!

В SMLogix все "физические" входы инвертированные?
В приложении скрин экрана в режиме отладки, когда к дискретным входам ничего не подсоединено, а на выходе всех блоков din единица..! А пи замыкании на них INT изменяется на 0
Не в SMLogix, а в контроллере. Да, всё верно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 15:40   #3
NewUser
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?

Ясно, буду иметь ввиду, спасибо!
NewUser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 22:06   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?

это очень неудобно, когда каждый из модулей расширения и разные контроллеры имеют различную логику. иногда прям бесит


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 07:40   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
это очень неудобно, когда каждый из модулей расширения и разные контроллеры имеют различную логику. иногда прям бесит
Есть такое. Правда я уже давным-давно привык.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 08:30   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Есть такое. Правда я уже давным-давно привык.
ну а я считаю это крайне не нормальной ситуацией. в одной системе отсчета все переменные должны быть однообразны. если это не так, то это задница.
ни кому ведь не приходит в голову что аналоговый выход может иметь дефолтную инверсию или аналоговый вход или дискретный выход
а вот почему-то дискретный вход может быть.
очень хочется чтобы это было исправлено когда-нить в ближайшем будущем.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 09:00   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну а я считаю это крайне не нормальной ситуацией. в одной системе отсчета все переменные должны быть однообразны. если это не так, то это задница.
ни кому ведь не приходит в голову что аналоговый выход может иметь дефолтную инверсию или аналоговый вход или дискретный выход
а вот почему-то дискретный вход может быть.
очень хочется чтобы это было исправлено когда-нить в ближайшем будущем.
Может быть, они это исправят в пиксель-2... а вот в старых контроллерах маловероятно. Тут об этом уже много раз писали. в т.ч. и из-за того что старые программы не заработают в новом смлоджике (в случае исправления этой "особенности" модулей расширения/контроллера).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 10:28   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
это очень неудобно, когда каждый из модулей расширения и разные контроллеры имеют различную логику. иногда прям бесит
Это разработчики лажанули с модулями.

Все контроллеры и модуль МС имеют одну логику, все модули MR - другую.

В контроллерах инверсия потому что входы родоначальников, SMH1010 и SMH2010 являются инверсными. Т.е. на разомкнутом входе высокое напряжение.

На 2G/2Gi/SMH4 тоже высокое, кстати. Так что всё честно с точки зрения электротехники.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 16:46   #9
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?

Плохо, что с точки зрения логики нечестно.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 16:49   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?

Если вам доводилось когда-нибудь программировать микроконтроллеры на уровне именно микроконтроллеров - вы могли заметить, что там то же самое. 1 - высокое напряжение на входе. В самых удобных схемах - это разомкнутый вход.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 18:08   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это разработчики лажанули с модулями.

Все контроллеры и модуль МС имеют одну логику, все модули MR - другую.

В контроллерах инверсия потому что входы родоначальников, SMH1010 и SMH2010 являются инверсными. Т.е. на разомкнутом входе высокое напряжение.

На 2G/2Gi/SMH4 тоже высокое, кстати. Так что всё честно с точки зрения электротехники.
неужели трудно в лоджике для этих входов как-то изначально задать одинаковость?
да плевать замкнуто-разомкнуто, лишь бы одинаково.
свободный вход - одно состояние, куда-нито замкнутый - другое. больше ничего не надо.
каждый раз вспомнить где кто накосячил так утомительно и косячно что просто атас. и не дай бог приходится на ходу перетасовывать входы - наступает просто коллапс.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 18:13   #12
VaBo
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Если вам доводилось когда-нибудь программировать микроконтроллеры на уровне именно микроконтроллеров - вы могли заметить, что там то же самое. 1 - высокое напряжение на входе. В самых удобных схемах - это разомкнутый вход.
Ага, если для этого принудительно встроенные pull-up включить, которые, к тому же, далеко не на всех портах имеются... Тем более, при подключении этих резисторов на открытом входе порта появляется реальное напряжение, оттуда и единица.
У вас же все шиворот навыворот. В PLC такой подход неприемлем.

Последний раз редактировалось VaBo, 17.11.2017 в 18:28
VaBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 12:08   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
неужели трудно в лоджике для этих входов как-то изначально задать одинаковость?
да плевать замкнуто-разомкнуто, лишь бы одинаково.
Я же говорю:

Цитата:
Это разработчики лажанули с модулями.

Все контроллеры и модуль МС имеют одну логику, все модули MR - другую.
Когда обнаружили, решили не трогать, чтобы не завалить уже сделанные пот такую логику программы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024