Smh4+USB разветвитель
Доброго времени суток, возникла такая ситуация: используем Smh4 0011, требуется использовать 2 usb входа контроллера (в то время как у него имеется один) для обеспечения подключения модема для смс рассылок и подключения USB флешки для архивирования данных, при этом используется USB разветвитель (dexp на 5 usb входов). При подключении через него модема (свистка обычного) модем работает, а вот usb накопитель не видится и соответственно не записывает данные.
З.ы. - Пробовали использовать флешку без разветвителя и модема, при таких условиях записывает данные, также пробовали разветвитель использовать только с флешкой, все равно usb флешка не может быть увидена. Версия смлоджика - 3.30 Есть ли возможность поженить все три устройства (smh4, флешку и модем)? |
17.09.2019, 00:43 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Smh4+USB разветвитель
Думаю, ваша флешка видна в системе как диск с номером, отличным от единицы. Архивирование работает только с первым диском.
Немного линуксинга и флешка заработает и через хаб. Для этого нужно разобраться, почему линукс не выдаёт вашей флешке первый номер. Или может быть вообще не видит флешку через именно этот хаб. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 17.09.2019 в 12:41 |
17.09.2019, 12:37 | #3 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Smh4+USB разветвитель
Цитата:
Думаю у вас проблема с хабом. Протестировал на двух хабах Первый тест, хаб со встроенным кардридером и без внешнего питания ы USB 3.0 - удобно, но этот хаб в линуксе сам монтируется как флешка с именем u1 и не дает уже моей флешке занять это имя, она определяется как u2. Второй тест со стандартным хабом, с внешним питанием хаба, подключил флешку, определилась как u2. Ура! Идем дальше. Третий тест. Втыкаю в хаб модем и вижу, что он тоже монтируется как флешка. В таком случае, если модем воткнут первый, он смонтируется как u1 и будет мешать работе. Вывод, нужен самый обычный хаб и надо втыкать флешку первой. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
17.09.2019, 15:19 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Smh4+USB разветвитель
Вывод не совсем правильный.
Обычный свисток это минимум 2-3 USB устройства. Поэтому лучше перевести его в режим только модем. Кстати вообще не проще ли использовать SD модема для архивирования? Последний раз редактировалось ATS, 17.09.2019 в 15:34 |