Приветствую господа.
Буду краток, вопрос на засыпку следующий.
Какой максимальное количество ПИД контуров можно загнать в контроллер 2G?
По проекту у меня 25шт. Потянет ли ресурс контроллера?
Там же ещё графическая часть будет.
tdtu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2023, 22:18   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос на засыпку... Количество ПИД контуров

Цитата:
Сообщение от tdtu Посмотреть сообщение
Приветствую господа.
Буду краток, вопрос на засыпку следующий.
Какой максимальное количество ПИД контуров можно загнать в контроллер 2G?
По проекту у меня 25шт. Потянет ли ресурс контроллера?
Там же ещё графическая часть будет.
Использовать снятый с производства контроллер так себе затея.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2023, 06:55   #3
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос на засыпку... Количество ПИД контуров

Цитата:
Сообщение от tdtu Посмотреть сообщение
Приветствую господа.
Буду краток, вопрос на засыпку следующий.
Какой максимальное количество ПИД контуров можно загнать в контроллер 2G?
По проекту у меня 25шт. Потянет ли ресурс контроллера?
Там же ещё графическая часть будет.
Вы открыли тему в разделе про 2Gi, но спрашиваете про 2G.
Так 2Gi или 2G ?

Это два сильно различных по производительности контроллера.
2Gi потянет без проблем.
2G - зависит от тяжести вашего интерфейса. Так то интерфейс может оказаться тяжелее 25 пидов.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2023, 11:41   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос на засыпку... Количество ПИД контуров

Цитата:
Сообщение от tdtu Посмотреть сообщение
Приветствую господа.
Буду краток, вопрос на засыпку следующий.
Какой максимальное количество ПИД контуров можно загнать в контроллер 2G?
По проекту у меня 25шт. Потянет ли ресурс контроллера?
Там же ещё графическая часть будет.
Будет полезно это прочитать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.11.2023, 10:23   #5
tdtu
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос на засыпку... Количество ПИД контуров

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Будет полезно это прочитать.
Посмотрел. но ответа так и не получил...

Если кто не в курсе, в секвенсоре конструктора используется один ПИД на несколько контуров в цикле.
Я ХЗ зачем это было сделано? Наверно не просто так, а повысить быстродействие?


Добавлено через 45 секунд


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Вы открыли тему в разделе про 2Gi, но спрашиваете про 2G.
Так или 2G ?

Это два сильно различных по производительности контроллера.
2Gi потянет без проблем.
2G - зависит от тяжести вашего интерфейса. Так то интерфейс может оказаться тяжелее 25 пидов.
Контроллер на замороженном объекте 2Gi
tdtu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2023, 11:29   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос на засыпку... Количество ПИД контуров

Цитата:
Сообщение от tdtu Посмотреть сообщение
Посмотрел. но ответа так и не получил...
Там для 2Gi даже картинка есть с ПИД-регуляторами. Если уж это для вас не информация, то я даже не знаю, что вам нужно.


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от tdtu Посмотреть сообщение
в секвенсоре конструктора используется один ПИД

Я ХЗ зачем это было сделано? Наверно не просто так, а повысить быстродействие?
Первой половины вашей фразы было достаточно для ответа на ваш же вопрос.

В Конструкторе ИТП таких контуров уже от 5 до 10. И, заметьте, вы точно также "ХЗ, зачем". А раз вы "ХЗ", то нужно не гаданием на кофейной гуще заниматься, а внимательно изучать всю доступную информацию.

Илья вам дал ссылку, где есть картинка c полуторами тысячами ПИД-регуляторов на вашем контроллере. Насколько я понимаю, полторы тысячи перекрывает цифру 25 с некоторым запасом. Лично я считаю этот запас достаточным, чтобы прекратить любую полемику на эту тему.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2023, 14:41   #7
tdtu
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос на засыпку... Количество ПИД контуров

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Там для 2Gi даже картинка есть с ПИД-регуляторами. Если уж это для вас не информация, то я даже не знаю, что вам нужно.


Добавлено через 5 минут




Первой половины вашей фразы было достаточно для ответа на ваш же вопрос.

В Конструкторе ИТП таких контуров уже от 5 до 10. И, заметьте, вы точно также "ХЗ, зачем". А раз вы "ХЗ", то нужно не гаданием на кофейной гуще заниматься, а внимательно изучать всю доступную информацию.

Илья вам дал ссылку, где есть картинка c полуторами тысячами ПИД-регуляторов на вашем контроллере. Насколько я понимаю, полторы тысячи перекрывает цифру 25 с некоторым запасом. Лично я считаю этот запас достаточным, чтобы прекратить любую полемику на эту тему.
По крайне мере теперь понятно, что это за картины экспрессионистов

Если бы тоже самое было сделано в секвенсоре сомнений не возникло бы

Мне кажется не нужно так болезненно реагировать на рабочие моменты
tdtu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2023, 15:16   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос на засыпку... Количество ПИД контуров

Цитата:
Сообщение от tdtu Посмотреть сообщение
По крайне мере теперь понятно, что это за картины экспрессионистов
Там текст поясняющий есть. Кто ж знал, что вы дальше картинок не продвинулись




Цитата:
Сообщение от tdtu Посмотреть сообщение
Если бы тоже самое было сделано в секвенсоре
Зачем тоже самое делать в секвенсере?
Изображения
Тип файла: jpg хлеб.jpg (142.9 Кбайт, 88 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024