Всем привет. Контроллер был новым, нигде до этого не устанавливался. Загрузил программу, она какое-то время проработала (5-10 минут) а потом контроллер выпал в состояние на фото.
Лоджик его больше не видит. Взял PD-80 в попытке обновить ядро, но при установке параметров

"Ext XTAL, High Frequency
Startup: 1K CK
BOD enable 2,7 V
Boot Block 1024 Words"
и нажатия кнопки Write, потом кнопки Read - то изменения не сохраняются. Файлик с ядром пока не пробовал ему скормить - можно ли и будет ли толк? И есть понимание, что это такое и почему произошло?
Изображения
Тип файла: jpg изображение_viber_2023-12-23_20-49-18-630.jpg (393.4 Кбайт, 50 просмотров)
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2023, 15:26   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
Всем привет. Контроллер был новым, нигде до этого не устанавливался. Загрузил программу, она какое-то время проработала (5-10 минут) а потом контроллер выпал в состояние на фото.

И есть понимание, что это такое и почему произошло?
Батарейку выньте и померяйте напряжение. Если батарея севшая, то должен ожить.


Добавлено через 43 секунды


Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
Взял PD-80 в попытке обновить ядро, но при установке параметров
Это было очень лишним. Возможно и не оживёт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2023, 15:32   #3
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Батарейку выньте и померяйте напряжение. Если батарея севшая, то должен ожить.
Контроллер из свежей поставки. Напряжение батарейки 3.56 (а сколько должно быть?))
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2023, 15:39   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
Контроллер из свежей поставки. Напряжение батарейки 3.56 (а сколько должно быть?))
Да, нормальное напряжение


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
Взял PD-80 в попытке обновить ядро, но при установке параметров
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/manual/

34 страница и далее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2023, 15:48   #5
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение


34 страница и далее.
дык возвращаемся к старт-посту. я ставлю галочки, как указано в инструкции, жму запись. потом жму чтение - и эти параметры сбрасываются на дефолтные, т.е. запись не происходит. стоит ли пробовать загрузить ядро при таких симптомах?
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2023, 15:50   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
дык возвращаемся к старт-посту. я ставлю галочки, как указано в инструкции, жму запись. потом жму чтение - и эти параметры сбрасываются на дефолтные, т.е. запись не происходит. стоит ли пробовать загрузить ядро при таких симптомах?
Так вы вычитать процессор попробуйте. Удачно ли это вообще проходит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2023, 16:15   #7
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Так вы вычитать процессор попробуйте. Удачно ли это вообще проходит.
вот такое отображает. или вы имели ввиду другое?
Изображения
Тип файла: png 2023-12-25_15-13-01.png (8.3 Кбайт, 30 просмотров)
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2023, 16:21   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
вот такое отображает. или вы имели ввиду другое?
Считать флешку и еепром. Увидеть, что считались не нули или не FF. Что программатор в принципе рабочий. Или проц.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 13:42   #9
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Считать флешку и еепром. Увидеть, что считались не нули или не FF. Что программатор в принципе рабочий. Или проц.
извиняюсь, пропал чутарик. считал флеш с епромом - что с ними дальше делать не знаю))) внутри много FF - бобик сдох?
Вложения
Тип файла: zip flash+eeprom.zip (32.0 Кбайт, 4 просмотров)

Последний раз редактировалось leszkin, 28.12.2023 в 13:55
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 14:08   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
извиняюсь, пропал чутарик. считал флеш с епромом - что с ними дальше делать не знаю))) внутри много FF - бобик сдох?
Теперь зашивайте обратно, смотрите, что получится. Сойдутся ли контрольные суммы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 14:19   #11
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Теперь зашивайте обратно, смотрите, что получится. Сойдутся ли контрольные суммы.
ну, вроде бы норм...пробовать ядро с сайта залить?
Изображения
Тип файла: png 2023-12-28_13-18-39.png (6.0 Кбайт, 7 просмотров)
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 14:38   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
ну, вроде бы норм...пробовать ядро с сайта залить?
Пробуйте. Еепром полностью очистите.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 14:42   #13
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пробуйте. Еепром полностью очистите.
ээм, а как?)
и я проливаю, несмотря на то, что галки в Advamced стоят не согласно инструкции?
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 14:57   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
ээм, а как?)
и я проливаю, несмотря на то, что галки в Advamced стоят не согласно инструкции?
Чип ресет и не трогать еепром.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 15:05   #15
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

неа((
Изображения
Тип файла: png 2023-12-28_14-04-50.png (17.2 Кбайт, 11 просмотров)
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 15:12   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
неа((
Значит проц перепаивать. Если в программаторе сомнений нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 15:19   #17
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

прорамматор рабочий - пользуемся периодически.
чот у нас впервые такая ситуация... покупали у вас - напрямую. это же гарантийка? какие наши действия?
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 16:56   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
прорамматор рабочий - пользуемся периодически.
чот у нас впервые такая ситуация... покупали у вас - напрямую. это же гарантийка? какие наши действия?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4685

Но если паять умеете и проц под рукой, я бы пошёл именно таким путём. Он недорогой. Не стоит оно ожидания ремонта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2024, 16:55   #19
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

эээээм, только что при проливке программы потух еще один 4323 из свежей поставки с идентичными симптомами. полдня проработал.
чот не очень ситуация как-то и предложение перепаивать процессор самим тоже не думаю, что устроит руководство...
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2024, 17:15   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
эээээм, только что при проливке программы потух еще один 4323 из свежей поставки с идентичными симптомами. полдня проработал.
чот не очень ситуация как-то и предложение перепаивать процессор самим тоже не думаю, что устроит руководство...
С идентичными симптомами - это с какими именно?
Какой серийный номер контроллера?
Пробовали отключать батарейку и запускать контроллер без нее?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 11:25   #21
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
С идентичными симптомами - это с какими именно?
описанными в старт-посте. экран контроллера внезапно выключил подсветку и нарисовал 2 линии квадратов. лоджиком не ищется.
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какой серийный номер контроллера?
882473
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Пробовали отключать батарейку и запускать контроллер без нее?
нет, т.к. не знал, что в этом есть смысл. попробую.
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 11:43   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
эээээм, только что при проливке программы потух еще один 4323 из свежей поставки с идентичными симптомами. полдня проработал.
чот не очень ситуация как-то и предложение перепаивать процессор самим тоже не думаю, что устроит руководство...
В этот раз обнулите еепром микропроцессора, т.е. об-FF-те. Для еепрома "нулевое" состояние - это FF во всех ячейках. У меня подозрение, что в еепром записался невалидный режим работы контроллера. Такое бывает оооочень редко при неустановленном сочетании конвертер/софт. Неустановленном потому, что да бывает, но настолько редко, что систему проследить не удалось.

Причём желательно не на этом компьютере, т.к. странности работы программатора тоже навевают подозрения. Возможно дело не в компьютере, а в блоке питания, которым контроллер питаете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 11:58   #23
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В этот раз обнулите еепром микропроцессора, т.е. об-FF-те. Для еепрома "нулевое" состояние - это FF во всех ячейках. У меня подозрение, что в еепром записался невалидный режим работы контроллера. Такое бывает оооочень редко при неустановленном сочетании конвертер/софт. Неустановленном потому, что да бывает, но настолько редко, что систему проследить не удалось.

Причём желательно не на этом компьютере, т.к. странности работы программатора тоже навевают подозрения. Возможно дело не в компьютере, а в блоке питания, которым контроллер питаете.
обнуление еепрома как-то интуитивно понятно делается?))
питаю контроллер 15VA RPS вашего производства.


Добавлено через 28 минут


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Пробовали отключать батарейку и запускать контроллер без нее?
а ожил с отключенной батарейкой. спасибо! пойду первый тоже так попробую завести.
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 12:34   #24
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

сабжу из старт-поста старт без батарейки не помог.
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 12:43   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что-то случилось с 2010

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
обнуление еепрома как-то интуитивно понятно делается?))
Нет, надо будет помучаться. Думаю, начать с того, что загрузить в него нули в надежде, что прошивка прочухает проблему и переинициализирует его.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024