Здравствуйте, подскажите пожалуйста, требуется получить максимально быстрый отклик (включается индикаторная лампа) на нажатие механической кнопки. Для сравнения скорости срабатывания сделал тестовую программу, соединил в ней вход и выход модулей и добавил программную кнопку (программу прилагаю).
В проекте используются следующие модули, файл конфигурации прилагаю:
1. Trim5 - 3012-65-2
2. FMR - 1020-10-0
3. MRL - 2200-10-0
4. MRL - 3400-10-0
5. MRL - 3400-10-0
6. MRL - 1000-10-0
7. MRL - 1000-10-0
8. MRL - 3000-10-0
Trim5 и FMR соединены метровым кабелем (витая пара в экранирующей оболочке)
Чтобы индикаторная лампа включилась, требуется удерживать кнопки во включенном состоянии, по ощущениям на 0,5 - 1с. При этом, время срабатывания немного отличается, раз от раза. Иногда срабатывает мгновенно, иногда нужно удерживать кнопку. Разницы по времени реакции между программной и механической кнопкой не заметил. Отключение происходит так же, с задержкой. Цикл работы системы поставил 1мс.
Помогите пожалуйста разобраться, что я делаю не так? Неужели не возможно получить мгновенное срабатывание, без удерживания кнопок. Исполнительное устройство в виде лампы это просто для теста и наглядности. На нажатие кнопки будет завязан старт системы, а для этого требуется нажимать кнопку с удержанием, что очень не удобно.

Последний раз редактировалось Arsie, 29.09.2022 в 15:30 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2022, 16:01   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите пожалуйста
Грубо говоря, вы считываете кнопку раз в секунду. Поэтому, чтобы гарантированно увидеть нажатие кнопки, вам нужно держать кнопку 1001 мсек и дольше.

Далее, контроллер смотрит, нажата или нет кнопка и подаёт команду включения или отключения лампы. Данную команду он также подаёт раз в секунду.

Итого, полное время работы вашей системы равно 1000 мсек (опрос входов) + 10 мсек (цикл работы контроллера) + 1000 мсек (задание выходов). Т.е. больше 2 секунд. То, что у вас иногда получается быстрее - это везение, вы попадаете прямо перед началом опроса.

Что делать? Мне очень трудно что-то посоветовать вам толковое в вашей ситуации. Я бы посоветовал кнопки подключить локально к контроллеру, это скомпенсирует вашу проблему. Но у Трима5 нет локальных входов.


PS. Если у вам Трим5 в исполнении с системной шиной, это будет прекрасным решением проблемы. А так - удалите из карты памяти модуля лишнее, опрос задайте хотя бы раз в 50 мсек.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2022, 18:33   #3
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Что делать? Мне очень трудно что-то посоветовать вам толковое в вашей ситуации. Я бы посоветовал кнопки подключить локально к контроллеру, это скомпенсирует вашу проблему. Но у Трима5 нет локальных входов.


PS. Если у вам Трим5 в исполнении с системной шиной, это будет прекрасным решением проблемы. А так - удалите из карты памяти модуля лишнее, опрос задайте хотя бы раз в 50 мсек.
Спасибо за развернутый ответ, скажите пожалуйста, что за модификация "Трим5 в исполнении с системной шиной"?

Можете пояснить назначение разных типов данных в карте памяти, или где можно почитать про это?
Какой бы вы рекомендовали цикл работы системы?

Я сделал как вы сказали, уменьшил время опроса в карте памяти до 50, стало значительно лучше, до какого значения целесообразно уменьшать время опроса?

Появился другой вопрос, при установленном времени опроса 50мсек, если включить выход /00-2/DOUT7 (Opto) и /00-2/DOUT8 (Opto), то они оба постоянно мигают (гаснут на доли секунды), нагрузку к ним подключал, отключал, разницы нет. С выходом /00-2/DOUT9 (Opto) таких проблем нет.
Если увеличить время опроса только на выходе /00-2/DOUT7 (Opto) до 1000мсек., то и /00-2/DOUT7 (Opto) и /00-2/DOUT8 (Opto) перестают мигать, очень странное поведение.
Вложения
Тип файла: psl test5.psl (473.7 Кбайт, 15 просмотров)
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2022, 18:49   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
Спасибо за развернутый ответ, скажите пожалуйста, что за модификация "Трим5 в исполнении с системной шиной"?
Не, ну РЭ я вам начитывать не буду



Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
Можете пояснить назначение разных типов данных в карте памяти, или где можно почитать про это?
Там есть кнопка "Справка" Если же вы о типах данных, то это в википедию



Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
Какой бы вы рекомендовали цикл работы системы?
А вы с какой скоростью рекомендуете ехать по дороге за моим окном?



Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
Я сделал как вы сказали, уменьшил время опроса в карте памяти до 50, стало значительно лучше, до какого значения целесообразно уменьшать время опроса?
Тут я повторяю свой вопрос про дорогу и скорость. Эти все числа являются результатом расчётов и/ли подбора. Расчёты и подбор выполняются на основе знаний. Я о вашем объекте не знаю ничего, поэтому расчёт невозможен.



Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
Появился другой вопрос, при установленном времени опроса 50мсек, если включить выход /00-2/DOUT7 (Opto) и /00-2/DOUT8 (Opto), то они оба постоянно мигают (гаснут на доли секунды), нагрузку к ним подключал, отключал, разницы нет. С выходом /00-2/DOUT9 (Opto) таких проблем нет.
Если увеличить время опроса только на выходе /00-2/DOUT7 (Opto) до 1000мсек., то и /00-2/DOUT7 (Opto) и /00-2/DOUT8 (Opto) перестают мигать, очень странное поведение.
Запишите видео, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2022, 19:37   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
что за модификация "Трим5 в исполнении с системной шиной"?
Это именно тот который указан в Вашем проекте.

Цитата:
до какого значения целесообразно уменьшать время опроса?
Просто настроить системную шину в Триме.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 28.09.2022 в 19:48
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2022, 11:22   #6
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Спасибо всем за ответы.
Касаемо скорости опроса понял, ограничений нет, нужно выбрать исходя из задачи.
В карте памяти я имел ввиду следующее: latched alarms, Masking of alarm и им подобные, хотелось бы примеры их использования, если это возможно. Например при обрыве датчика 4-20мА можно использовать такие то выходные данные, чтобы отреагировать на них. В справке не нашел. Для новичков было бы очень полезно.

Видео проблемы можно посмотреть по ссылке, размер не позволяет загрузить напрямую на форум. https://disk.yandex.ru/i/MDjXwBzLoAZAgA
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2022, 11:35   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
Например при обрыве датчика 4-20мА можно использовать такие то выходные данные, чтобы отреагировать на них.
Сравнивайте ток с 3.0 мА, и если меньше, то это обрыв датчика. Если более 25, то замыкание.


Добавлено через 24 секунды


Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
Видео проблемы можно посмотреть по ссылке, размер не позволяет загрузить напрямую на форум. https://disk.yandex.ru/i/MDjXwBzLoAZAgA
У вас Трим5 с системной шиной, просто настройте её и всё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.09.2022, 11:59   #8
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сравнивайте ток с 3.0 мА, и если меньше, то это обрыв датчика. Если более 25, то замыкание.


Добавлено через 24 секунды




У вас Трим5 с системной шиной, просто настройте её и всё.
Понял, так и планировал, но думал что можно считать код ошибки.
Извините, подскажите как это сделать, если я правильно нашел в справке, то эта настройка должна быть тут (на фото), но у меня это меню неактивно.
Изображения
Тип файла: png 2022-09-29_10-54-36.png (112.7 Кбайт, 20 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 29.09.2022 в 12:29 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2022, 12:06   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
эта настройка должна быть тут (на фото), но у меня это меню неактивно.
Придется удалить с COM порта все что Вы навесили.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.09.2022, 12:32   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
Понял, так и планировал, но думал что можно считать код ошибки.
Для токового входа 3мА не являются ошибкой. К сожалению, отсутствие профильного образования тут сказывается особенно сильно Вы очень много предполагаете лишнего.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2022, 12:43   #11
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Придется удалить с COM порта все что Вы навесили.
Удалил и добавил все устройства, если честно, не знал что так можно, я новичок в работе с панелью. Теперь все выглядит как в старом добром SMH4.
Есть ли какие то ограничения (недостатки) при использовании этого способа подключения в сравнении с предыдущим?

Панель выдала ошибку связи (на фото) видимо модули нужно настроить на работу по системной шине, подскажите пожалуйста как это сделать?

И еще вопрос, не нашел, можно ли заблокировать паролем вход в сервисный режим панели?
Изображения
Тип файла: png 2022-09-29_11-25-41.png (95.0 Кбайт, 17 просмотров)
Тип файла: jpg image.jpg (38.4 Кбайт, 19 просмотров)
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2022, 12:45   #12
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для токового входа 3мА не являются ошибкой. К сожалению, отсутствие профильного образования тут сказывается особенно сильно Вы очень много предполагаете лишнего.
Согласен, знаний не хватает, я самоучка, но я стараюсь разобраться, у вас есть обучающие курсы по работе с вашим оборудованием?
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2022, 12:50   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
Согласен, знаний не хватает, я самоучка, но я стараюсь разобраться, у вас есть обучающие курсы по работе с вашим оборудованием?
А это не касается нашего оборудования. Все ваши вопросы в этой теме - общеприменительные. Всё одинаково работает на на нас и на Сименсе и на сотне других наименований. Именно поэтому у нас есть системная шина, где всё сделано за вас. Настроил и работает.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
Удалил и добавил все устройства, если честно, не знал что так можно, я новичок в работе с панелью. Теперь все выглядит как в старом добром SMH4.
Есть ли какие то ограничения (недостатки) при использовании этого способа подключения в сравнении с предыдущим?
https://segnetics.com/ru/mtbus



Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
Панель выдала ошибку связи (на фото) видимо модули нужно настроить на работу по системной шине, подскажите пожалуйста как это сделать?
Правильно подключить провода, всё написано и нарисовано в РЭ.



Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
И еще вопрос, не нашел, можно ли заблокировать паролем вход в сервисный режим панели?
Открываете справку, в окне поиска набираете "ПАРОЛЬ". Вылезут все места в софте и железе, где используются пароли и как они задаются.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2022, 14:41   #14
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Провода подключены правильно, фото прилагаю. Кабель короткий, не более 1м, такой PAAR-TRONIC-CY 17001 (https://helukabel.su/index.php?id=42). По протоколу Modbus-RTU все работает нормально, связь есть.
Если настраиваю на работу через системную шину, то ошибка связи на панели.
Я делал так: удалил ранее добавленные устройства с СОМ - порта и добавил их при настройке системной шины через меню "настроить системную шину". При этом в FMR уже была ранее записанная конфигурация модулей MRL. Подскажите что я делаю не так?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_6880.jpg (527.3 Кбайт, 37 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 29.09.2022 в 16:09 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2022, 15:15   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

dip-переключатель в ноль на фмр поставьте, это указано в РЭ.

Если вы используете системную шину, то и конфигурация задействуется та, что вы создавали в проекте, т.е. хранится она в контроллере.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.09.2022, 15:38   #16
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
dip-переключатель в ноль на фмр поставьте, это указано в РЭ.

Если вы используете системную шину, то и конфигурация задействуется та, что вы создавали в проекте, т.е. хранится она в контроллере.
Спасибо за пояснение! Я сделал, как вы сказали, панель выдала ошибку что требуется обновление MR, я обновил модули и теперь все заработало, хотя прошивка была от августа, достаточно свежая.

Теперь отклик системы меня устраивает, всем участникам спасибо за помощь и терпение!
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 11:01   #17
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
dip-переключатель в ноль на фмр поставьте, это указано в РЭ.

Если вы используете системную шину, то и конфигурация задействуется та, что вы создавали в проекте, т.е. хранится она в контроллере.
Используя системную шину столкнулся с проблемой, к одному из модулей расширения подключены датчики с выходом 4-20мА. Конфигурацию входов задал в настройках системной шины. При включении, пока контроллер загружает, модуль с токовыми датчиками (видимо не получив конфигурацию из панели?) уходит в ошибку, мигает красный индикатор i.
Что можно с этим сделать?

Если датчики отключить и включить контроллер, то все нормально, ошибок нет. Если подключить датчики к уже включенному контроллеру с загруженной программой, то все работает без ошибок. Датчики подключены правильно.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.12.2022 в 19:22 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 11:13   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

На самом деле это проблема датчиков. Многие датчики давления например в момент включения ведут себя так поганенько.
У Вас просто модуль ловит перегрузку по входу.

Подайте питание на датчики после загрузки. Если получите ошибку то проблема именно эта.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 11:30   #19
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На самом деле это проблема датчиков. Многие датчики давления например в момент включения ведут себя так поганенько.
У Вас просто модуль ловит перегрузку по входу.

Подайте питание на датчики после загрузки. Если получите ошибку то проблема именно эта.
Здравствуйте, Если подключить датчики к уже включенному контроллеру с загруженной программой, то все работает без ошибок.
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 11:43   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Если подключить датчики к уже включенному контроллеру с загруженной программой, то все работает без ошибок.
Все одновременно подачей питания?

Контроллер не должен что-то грузить в FMR. После заливки проекта он автономен.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 11:55   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Если подключить датчики к уже включенному контроллеру с загруженной программой, то все работает без ошибок.
А ошибка со временем не пропадает? В системном меню ее возможно запретить?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 12:03   #22
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Все одновременно подачей питания?

Контроллер не должен что-то грузить в FMR. После заливки проекта он автономен.
почти одновременно с подачей питания , снял видео, загружаю.


Добавлено через 40 секунд


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А ошибка со временем не пропадает? В системном меню ее возможно запретить?
Нет, не пропадает, ее можно сбросить в панели, но модуль продолжает мигать красным i и данные не передает.
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 12:09   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Вспомнил что это уже обсуждалось


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 12:25   #24
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вспомнил что это уже обсуждалось
Прочитал, но на загруженном контроллере такой проблемы нет, хотя датчиков 5 штук и все разом включаю (подключаю плюс на датчики). И ошибка на модуле появляется не мгновенно, несколько секунд проходит. Я конечно могу решить проблему, задержкой включения датчиков после загрузки контроллера, например через релейный выход, но как-то это все странно.
Видео проблемы. https://disk.yandex.ru/i/vqGNVVoxwS7alA
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 12:28   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
Нет, не пропадает, ее можно сбросить в панели, но модуль продолжает мигать красным i и данные не передает.
Похоже, датчик входит в резонанс с системой защиты аналогового входа. Нужно его как-то разрушить. Например, если есть свободное реле на одном из модулей, то подключить датчик через него. Или последовательно с датчиком включить резистор ом эдак на 5-10-50. Это изменит крутизну зарядной характеристики датчика и сдвинет точку срабатывания защиты.


Мы, в свою очередь, тоже поработаем над этим над будущими изделиями.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 12:43   #26
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Или последовательно с датчиком включить резистор ом эдак на 5-10-50.
Это как слону дробина - маловато будет при входном сопротивлении в 500 Ом. 100-200 лучше но уже есть риск провалится за нижний предел питания самого датчика при максимальном токе. Обычно это 8-9 Вольт.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 13:10   #27
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это как слону дробина - маловато будет при входном сопротивлении в 500 Ом. 100-200 лучше но уже есть риск провалится за нижний предел питания самого датчика при максимальном токе. Обычно это 8-9 Вольт.
Я планирую подавать питание на датчики через реле, спустя некоторое время после загрузки, так работает нормально, без перегрузки. На загруженном контроллере проблема не возникает.
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 13:46   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
На загруженном контроллере проблема не возникает.
Сдается мне что Трим тут вообще ни при чем. Это проблема FMR.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 12:51   #29
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Сдается мне что Трим тут вообще ни при чем. Это проблема FMR.
Пока не начался опрос модулей (мигает синий индикатор MR), датчики подключить не получается, пробовал, появляется ошибка.
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024