Старый 05.10.2011, 17:33   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Обновление модуля сопряжения МС

1) Появились симисторные выходы (опционально вместо механических реле)

2) Скорость опроса аналоговых каналов снижена до 200..400 мсек на канал в связи с добавлением аппаратной фильтрации с новым математическим алгоритмом коррекции ошибок. Испытания показывают кардинальное улучшение помехоустойчивости в условиях импульсных помех

3) Теперь нет необходимости ставить перемычку AIN-EXC при измерении двухпроводных термосопротивлений

4) Добавлен новый алгоритм программно-аппаратной защиты каналов измерения (AIN). В связи с этим МС долговременно выдерживают подачу питающего напряжения на токовый вход, не повреждаясь при этом

5) Допустимые перегрузки каналов измерения повышены до следующих пределов:

AIN: +36В, -30В, ~24В
EXC: +36В


6) Появилась авария "Перегрузка AIN" (по току, напряжению)

7) Появилась авария "Внутренняя неисправность МС", являющаяся результатом работы системы внутренней самодиагностики

8) Для кардинального повышения качества работы аналоговых каналов коммутация силовых выходов рассинхронизирована по времени с установкой аналоговых выходов и измерениями аналоговых входов.
Появилось "мертвое время" включения реле (20-40мс). Силовые реле не коммутируют нагрузку, если в текущий момент АЦП производит измерение. Симисторные выходы включают нагрузку при переходе кривой напряжения через 0

9) Уточнены разрешения температуры для каналов AIN (все значения будут приведены в руководстве), пока приводим некоторые характеристики:

ТСМ 50 ±0.12C
ТСП 100 ±0.055C
Pt 1000 ±0.085С
NTC @4k ±0.105C

Все остальные характеристики остались аналогичными старым модификациям МС.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024