Приминение на SMH2Gi Датчика СГОЭС
Люди добрые помогите кто чем может Есть контролер есть SMlogic есть СГОЭС(датчик загазованности) как все это объединить. Прочитал весь Help в SMlogic но так и не понел с чего начинать.
Если кто нибудь когда нибудь настраивал такие датчики помогите разобраться.... |
27.01.2015, 01:05 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Приминение на SMH2Gi Датчика СГОЭС
Цитата:
В приложении Б.5 нарисовано, как подключать провода modbus. В приложении Г.1 расписаны регистры modbus. На первом этапе попытайтесь считывать один регистр с адресом 0x03 (16 разрядный регистр состояния газоанализатора - Концентрация измеряемого газа в % НКПР(целое знаковое)). Как это сделать - написано в справке тыц -> Быстрый старт -> Работа мастера и слейва. Или там же -> Функции SMLogix -> Работа с сетью... Как получится, на втором этапе попытайтесь считывать еще регистры с адресами: 0x02 (16 разрядный регистр состояния газоанализатора со следующими информационными байтами:старший байт (не очень нужен) - тип прибора СГОЭС, младший байт (весьма нужен) - текущее состояние СГОЭС); 0x04 (16 разрядный регистр состояния газоанализатора со следующими информационными байтами: старший байт - порог 1, младший байт - порог 2). Ну а на третьем этапе надо будет организовать запись значений порогов в регистр 0x04. Это уже будет полноценная работа с СГОЭС. __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
28.01.2015, 00:59 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Приминение на SMH2Gi Датчика СГОЭС
Тестовая программа для SMH2Gi, читающая регистр концентрации 0х03.
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |