Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.07.2016, 08:45   #1
eremytchev_ivan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Алгоритм работы Pixel

Добрый день! Имеется приточно-вытяжная система с контроллером Pixel (Программа по умолчанию ACB4).Стоят два датчика температуры: канальный датчик и датчик наружноговоздуха. По техническому заданию в режиме "Зима" должны быть открыты клапан рециркуляции и клапан воздухозаборника. В режиме "Лето" открыт только клапан воздухозаборника. По факту система в режиме "Лето" работает правильно, в режиме "Зима" клапан рециркуляции открывается но вместе с этим закрывается клапан воздухозаборника. Подскажите пожалуйста что сделать что бы оба они были открыты?
eremytchev_ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 09:18   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы Pixel

Цитата:
Сообщение от eremytchev_ivan Посмотреть сообщение
Программа по умолчанию ACB4
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479


PS. Но в любом случае, техзадание противоречит технологии, принятой в вентиляции. Приточный и рециркуляционные клапаны всегда работают в противофазе. Если нужен поток свежего воздуха не ниже минимального, то этого добиваются не одновременным открыванием клапанов, а ограничением закрывания приточного с одновременным ограничением открывания рециркуляционного.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 11:24   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы Pixel

Цитата:
Сообщение от eremytchev_ivan Посмотреть сообщение
Добрый день! Имеется приточно-вытяжная система с контроллером Pixel (Программа по умолчанию ACB4).Стоят два датчика температуры: канальный датчик и датчик наружноговоздуха. По техническому заданию в режиме "Зима" должны быть открыты клапан рециркуляции и клапан воздухозаборника. В режиме "Лето" открыт только клапан воздухозаборника. По факту система в режиме "Лето" работает правильно, в режиме "Зима" клапан рециркуляции открывается но вместе с этим закрывается клапан воздухозаборника. Подскажите пожалуйста что сделать что бы оба они были открыты?
Ему тепла не хватает, поэтому он и закрывает воздухозаборник - чтобы холод не шел. Если имеется водяной подогрев, то надо температуру воды поднять.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024