Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.06.2012, 15:11   #1
kirill_r
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Работа PIXEL MODBUS-TCP c двумя OPC-серверами

Будит ли работать контроллер PIXEL c модулем MODBUS-TCP с двумя рабочими станциями (ПК) на которых уставнолены OPC серверы?

Или в инструкции вот эта часть :
"Прежде чем передать данные, протокол TCP-IP устанавливает
соединение между двумя контроллерами на время обмена данными.
Когда обмен данными завершен, соединение разрывается. Сетевой
модуль «Ethernet» контроллера «Pixel» поддерживает подключение
только с одним контроллером в определенный момент времени. Т.е.
контроллер не может одновременно поддерживать несколько
подключений. Если требуется опросить контроллер из нескольких
источников, то это необходимо делать последовательно, т.е.
синхронизировать во времени процесс обращения к контроллеру."

подразумевает, что может быть только один получатель (Master)
т.е. только один компьютер с OPC-сервером на нем??

Заранее, спасибо.
kirill_r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 16:01   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа PIXEL MODBUS-TCP c двумя OPC-серверами

Цитата:
Сообщение от kirill_r
подразумевает, что может быть только один получатель (Master)
т.е. только один компьютер с OPC-сервером на нем??
Да, именно так.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 14:29   #3
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа PIXEL MODBUS-TCP c двумя OPC-серверами

У ОРС есть возможность служить источником данных для двух ПК (SCADA) и более одновременно.
Также, некоторые ОРС могут работаь как Slave, таким образом оба ОРС выступают как Slave, а Modbus устройство как Master пришущий в ОРС данные (мастер сам разруливает ситуацию одновремнного подключения).
lau вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024