Добрый день!
Господа, подскажите существуют ли датчики с ModBus интерфейсом и питанием 24VAC.? подскажите кто с ними работал и как они себя показали. и естественно интересует цена.
Планирую на Pixel собрать шкаф для приточно-вытяжной установки с увлажнителям, но у этого контроллера мне не хватает аналоговых входов. SMH пока не хочется ставить( хотя и настаивал на этом) , заказчик слёзно умолял поставить ему пластиковый шкаф.
Датчики с LON тоже не устраивают ( из-за цены и необходимости использовать LOnMaker)
serjic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 17:59   #2
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: датчики с ModBus

Такие датчики вряд ли будут дешевыми. Может быть дешевле спрятать внутри вентустановки еще один пиксел в роли модуля УСО?
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 20:19   #3
serjic
Member
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики с ModBus

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Такие датчики вряд ли будут дешевыми. Может быть дешевле спрятать внутри вентустановки еще один пиксел в роли модуля УСО?
в первую очередь над этим задумывался. вот если бы были пиксели без экрана и кнопок... и если честно сомневаюсь что пиксель может выступать в роли мастера в сети modbus( у SMH то 2 порта, а у него один). не пробовал этого делать, а сейчас и нет у меня их при себе( хотя проверил бы)
serjic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 20:34   #4
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики с ModBus

Лучше использовать не еще один Pixel, а действительно модуль УСО. Производителей таких модулей не мало, например Контравт и НИЛ АП.

С работой Pixel в качестве мастера проблем быть не должно. Отлаживаться только будет неудобно, пока порт будет занят подключением к компьютеру данных с УСО вы не получите.
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 23:40   #5
serjic
Member
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики с ModBus

Цитата:
Сообщение от AlexG
Лучше использовать не еще один Pixel, а действительно модуль УСО. Производителей таких модулей не мало, например Контравт и НИЛ АП.

С работой Pixel в качестве мастера проблем быть не должно. Отлаживаться только будет неудобно, пока порт будет занят подключением к компьютеру данных с УСО вы не получите.
вы сами пробовали? Связь нормальная? интересная мысль.
serjic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 09:22   #6
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики с ModBus

у меня пиксель был мастером при опросе модулей МДВВ и МВА8
отлично работал, правда тестировать сначала пришлось на SMH , из за отсутствия второго порта на пикселе.
Сегнетикс давно обещает модуль 485 для пикселя но чегото никак...
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 10:35   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики с ModBus

Цитата:
Сообщение от serjic
Добрый день!
Господа, подскажите существуют ли датчики с ModBus интерфейсом и питанием 24VAC.? подскажите кто с ними работал и как они себя показали. и естественно интересует цена.
Планирую на Pixel собрать шкаф для приточно-вытяжной установки с увлажнителям, но у этого контроллера мне не хватает аналоговых входов. SMH пока не хочется ставить( хотя и настаивал на этом) , заказчик слёзно умолял поставить ему пластиковый шкаф.
Датчики с LON тоже не устраивают ( из-за цены и необходимости использовать LOnMaker)
Не расскажете, для какого датчика не хватает входа?

Наружный + Канал + Обр.вода + Помещение + Влажность.

Ещё один вход свободный остаётся. При наличии рекуператора он забивается датчиком вытяжки, при наличии второго (летнего) калорифера может понадобиться обр.вода2. Если есть и то и то, то датчиком обратной воды летнего калорифера можно свободно пожертвовать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 10:52   #8
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: датчики с ModBus

Один пиксел уже год нормально работает мастером с частотниками и аппаратными ПИД-регуляторами в виде слейвов. На верхний уровень инфа уходит через эзернет-модуль.
Второй пиксел полгода работает слейвом (интеллектуальным модулем УСО) другого контроллера.
Так что проблем быть не должно. Главное - не забывать отключать запросы мастера через системное меню при заливке программы :-)
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 15:48   #9
serjic
Member
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики с ModBus

Цитата:
Сообщение от Arsie
Не расскажете, для какого датчика не хватает входа?

Наружный + Канал + Обр.вода + Помещение + Влажность.

Ещё один вход свободный остаётся. При наличии рекуператора он забивается датчиком вытяжки, при наличии второго (летнего) калорифера может понадобиться обр.вода2. Если есть и то и то, то датчиком обратной воды летнего калорифера можно свободно пожертвовать.
Здравствуйте , Арсений! я по телефону с Вами общался на эту тему ( про увлажнение). у меня как раз и будет система с двумя водяными обогревателями, охладителем и пластинцатым рекуператором.
Я всё таки думаю поставить ещё один датчик влажности в помещении. а также есть в мыслях поставить ещё "датчик росы". Слава богу обьект не завтра сдавать, есть время теорию сначала изучить.
serjic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 15:49   #10
serjic
Member
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики с ModBus

Цитата:
Сообщение от Arsie
Не расскажете, для какого датчика не хватает входа?

Наружный + Канал + Обр.вода + Помещение + Влажность.

Ещё один вход свободный остаётся. При наличии рекуператора он забивается датчиком вытяжки, при наличии второго (летнего) калорифера может понадобиться обр.вода2. Если есть и то и то, то датчиком обратной воды летнего калорифера можно свободно пожертвовать.
Здравствуйте , Арсений! я по телефону с Вами общался на эту тему ( про увлажнение). у меня как раз и будет система с двумя водяными обогревателями, охладителем и пластинцатым рекуператором.
Я всё таки думаю поставить ещё один датчик влажности в помещении. а также есть в мыслях поставить ещё "датчик росы". Слава богу обьект не завтра сдавать, есть время теорию сначала изучить. Вот если бы модуль расширения с аналоговыми входами (токовым или 0.10) - вообще бы никаких проблем
serjic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 10:43   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики с ModBus

Цитата:
Сообщение от serjic
Здравствуйте , Арсений! я по телефону с Вами общался на эту тему ( про увлажнение). у меня как раз и будет система с двумя водяными обогревателями, охладителем и пластинцатым рекуператором.
Я всё таки думаю поставить ещё один датчик влажности в помещении. а также есть в мыслях поставить ещё "датчик росы". Слава богу обьект не завтра сдавать, есть время теорию сначала изучить. Вот если бы модуль расширения с аналоговыми входами (токовым или 0.10) - вообще бы никаких проблем

Это будет, но не сейчас.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024