Старый 13.11.2017, 16:43   #1
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Подгорел вход Ain.

При не осторожном одключении было замыкание на +24, вход подгорел на фото видно пробитый диод. Вход работает но с погрешностью, что можно сделать?
Изображения
Тип файла: jpg 20171113_173605.jpg (215.4 Кбайт, 122 просмотров)
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 17:11   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подгорел вход Ain.

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
При не осторожном одключении было замыкание на +24, вход подгорел на фото видно пробитый диод. Вход работает но с погрешностью, что можно сделать?
Попробуйте его выпаять. Если погрешность останется, то контроллер лучше в ремонт на замену Меги.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 03:49   #3
artur
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подгорел вход Ain.

А у меня куда девались диоды(супрессоры) защиты Ain? Входа померли ((((((, совсем. На ремонт берете ещЁ?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0001.jpg (510.2 Кбайт, 85 просмотров)
artur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 10:49   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подгорел вход Ain.

Цитата:
Сообщение от artur Посмотреть сообщение
А у меня куда девались диоды(супрессоры) защиты Ain? Входа померли ((((((, совсем. На ремонт берете ещЁ?
sales()segnetics.com


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024