Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как выключить запросы мастер в контроллере пиксель. После выключения через системное меню, все работает великолепно, до первого отключения питания. После подачи питания повторно, запросы включаются самопроизвольно. Как сделать так, что бы запросы не включались после переключения питания??? __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
17.05.2018, 14:59 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Цитата:
Назначение указанного вами пункта меню совсем другое. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.05.2018, 15:17 | #3 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
По моему тут нет мастера.
Или я ошибаюсь??? __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. Последний раз редактировалось Arsie, 09.06.2020 в 11:23 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
17.05.2018, 15:27 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Можете пояснить, что именно работает великолепно?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
17.05.2018, 15:54 | #5 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Переменные я умею добавлять.
Можете подсказать как отключить мастер? __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
17.05.2018, 15:57 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Я попробовал загрузить ваш проект. Никаких запросов мастера в нём нет. Либо в контроллере другой проект, либо проблема в чём-то ещё.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
17.05.2018, 16:04 | #7 | |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Цитата:
Питание отключите, включите, И еще раз зайдите в системное меню, запросы включатся. __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
|
17.05.2018, 16:10 | #8 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Включится пункт в меню. Но самих запросов нет, порт контроллера молчит, переключение пункта ни на что не влияет.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
17.05.2018, 16:12 | #9 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
В моем случае почему то влияет.
__________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
17.05.2018, 16:13 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Вы мне ответите на предыдущий вопрос? На что влияет? Что работает прекрасно до перезагрузки?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
17.05.2018, 16:22 | #11 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Периферийное устройство которое управляет пикселем, и является мастером.
__________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
17.05.2018, 16:24 | #12 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Я думаю, вам следует попытаться обновить прошивку пикселя. Отформатируйте контроллер и загрузите проект заново.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
17.05.2018, 18:15 | #13 | |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Цитата:
Завтра буду пробовать. __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
|
17.05.2018, 18:32 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Цитата:
У вас в контроллере работает мастер, работа этого пункта прямо и чётко об этом говорит. Вы прислали проект без мастера. Вариантов не очень много, чтобы предположить, что происходит в контроллере. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.05.2018, 07:41 | #15 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
И все таки интересно что происходит после изменения вкл на выкл.
В одном случае работает в другом нет. Замена ядра с форматированием не помогает. __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
18.05.2018, 10:09 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Откройте крышечку отсека шины MR. Светодиоды моргают? Один или два?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.05.2018, 11:00 | #17 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Вот так они себя ведут.
Не зависимо от того как задан параметр в системном меню. Скорость 9 600 Я про светики под крышкой. __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2023 в 12:35 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
21.05.2018, 11:34 | #18 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
К сожалению, на видео не видно, к порту rs485 что-то подключено?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.05.2018, 14:45 | #19 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Внешний вид
__________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
21.05.2018, 14:49 | #20 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Без подключения порта rs485 светодиоды работают точно так же, как на видео?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
15.06.2018, 10:32 | #21 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Можно ли сделать так, что бы контроллер запоминал настройки порта полностью, в том числе и запросы мастер?
После выключения питания оставались выкл и самостоятельно не включались. __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
15.06.2018, 11:08 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Цитата:
Присланный вами проект не содержит мастера. Допустим, проблема в контроллере. Тогда форматирование контроллера полностью снимает проблему. Допустим, проблема в конкретной версии SMLogix. Тогда скачивание свежей версии и форматирование контроллера из неё полностью снимает проблему. Допустим, проблема всё же в проекте и проявляется исключительно на вашей географической широте и в Санкт-Петербурге не хочет проявляться. Тогда скачивание свежей версии SMLogix, форматирование контроллера, создание нового проекта и копипаст в него программы из старого проекта полностью снимает проблему. Пиксель - слишком простой и прямолинейный девайс, чтобы что-то попытаться самостоятельно чудить. Не бывает такого в этой серии контроллеров. Даже если Скайнет его захватил, форматирование полностью освобождает контроллер от тлетворного влияния искусственного разума. PS. Если же контроллер не желает запоминать настройки порта (не запросы мастера(!), а, например, скорость), это косвенно говорит о наличии у него проблем с памятью. Если форматирование не помогает, то этот контроллер подлежит ремонту. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 15.06.2018 в 11:22 |
|
15.06.2018, 13:11 | #23 | |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Благодарю за исчерпывающий ответ.
Но при том как запросы включены, работает все довольно не устойчиво, после выключения, работа нормализуется, и продолжает счастливо работать, несколько недель. Форматирование и замена лоджика не приносит результата. Или я не на ту версию постоянно нарываюсь. ВЫВОД Разница в работе контроллера есть. С включенными запросами и нет. Цитата:
__________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
|
06.08.2018, 13:32 | #24 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Похоже мыслей нет.
Можно закрывать тему. __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
06.08.2018, 14:37 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Ниже расписано всё исчерпывающе: Присланный вами проект не содержит мастера. Допустим, проблема в контроллере. Тогда форматирование контроллера полностью снимает проблему. Допустим, проблема в конкретной версии SMLogix. Тогда скачивание свежей версии и форматирование контроллера из неё полностью снимает проблему. Допустим, проблема всё же в проекте и проявляется исключительно на вашей географической широте и в Санкт-Петербурге не хочет проявляться. Тогда скачивание свежей версии SMLogix, форматирование контроллера, создание нового проекта и копипаст в него программы из старого проекта полностью снимает проблему. Если же контроллер не желает запоминать настройки порта (не запросы мастера(!), а, например, скорость), это косвенно говорит о наличии у него проблем с памятью. Если форматирование не помогает, то этот контроллер подлежит ремонту. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.08.2019, 21:05 | #26 |
Новичок
Регистрация: Aug 2009
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Нет! Рано закрывать!
Та же песня происходит: 7 Пикселей с подключенными к каждому модулями MR являются слейвами в сети Modbus RTU. Мастер - OPC сервер от Инсат, передающий данные на МастерСКАДА. При включенных запросах мастера на любом (!) из контроллеров, в СКАДА постоянно регистрируются ошибки. Когда отключаешь - никаких ошибок нет. После пропадания питания на контроллерах пункт запросов в системном меню опять активируется и опять ошибки в СКАДА. Отключать каждый раз приходится руками. Что делать-то, разработчики? |
05.08.2019, 11:20 | #27 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Цитата:
|
|
09.06.2020, 05:12 | #28 | |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Цитата:
Запросы мастер продолжают после перезагрузки по питанию включаться самостоятельно, на 5 контроллерах с новой партии, это эпидемия? __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
|
09.06.2020, 11:20 | #29 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.07.2023, 01:47 | #30 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Добрый день!
Точно такая же проблема, а ответа в ветке как-то не проследилось. Читаю РЭ, "Запросы Мастера" встречается ровно 2 раза: 1) Для загрузки проекта SMLogix и коммуникации в сети ModBus в контроллере Pixel используется один и тот же порт Сом (RS485). В случае конфигурации на этот порт запросов Master, загрузка проектов из SMLogix затруднительна. Для возможности загрузки прикладной программы запросы мастер необходимо отключить. 2) Для загрузки проекта «SMLogix» и коммуникации в сети Modbus в контроллере Pixel используется один и тот же коммуникационный порт СOM1 (RS-485). Если контроллер работает «мастером» по порту COM1, то при загрузке проекта «SMLogix» отключит работу «мастера», таким образом позволяя загружать и отлаживать программу. Работа «мастера» в сети возобновится после окончания режима отладки или после выключения питания. Так же запросы мастера можно отключить через Сервисный Режим. Ни то, ни другое не объясняет никак происходящее, а именно: 1. Есть программа, работающая на контроллере Pixel 2. Программа управляет вент установкой 3. Управление может быть в режиме мастера (и в этом случае программа сама опрашивает внешний пульт по RS-485) 4. Управление также может быть в режиме Slave, тогда установка управляется другим мастером на шине RS-485 При включении "Запросы мастера" (которые включаются при старте контроллера каждый раз) внешний мастер не может подключиться к контроллеру. При выключении - может. Т.е. по-видимому, программа одновременно работает и как мастер и как слейв, но технически возможность подключиться к контроллеру другим мастером возможно только при отключении "запросов мастера". В противном случае программа забивает шину своими запросами. Так? И если так - вопрос все тот же - можно ли сделать так, чтобы "запросы мастера" не включались при перезагрузке системы? Спасибо. |