|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
22.08.2017, 17:18 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Некорректные показания AIN
Что такое может случится?
|
22.08.2017, 17:36 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Некорректные показания AIN
Каковы настройки модуля на датчики? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.08.2017, 17:37 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 741
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Некорректные показания AIN
|
22.08.2017, 17:42 | #4 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
День добрый Арсений.
датчики по двухпроводной. (Pt1000 - ESMU-100 Danfoss) (50M - Овен ДТС) Длина провода 20 см (200 мм). Свисают с контроллера. Заведены на AIN 5 и AIN 7. Вставлял на AIN0, там показания те же. Последний раз редактировалось Arsie, 22.08.2017 в 17:57 |
22.08.2017, 18:00 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Некорректные показания AIN
Скажем так, показания Pt1000 тоже далеко не "половинные". 443 ома, умноженные на два, не дадут больше килоома. Отключите от контроллера с модулем всё, кроме датчиков и питания. Если показания сохраняются, то замерьте тестером реальное сопротивление на датчиках. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.08.2017, 18:14 | #6 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректные показания AIN
На контроллере только 24VDC и пара датчиков. Сопротивление на отключенных клеммах 1000 и 50 Ом с копейками. |
22.08.2017, 18:28 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 741
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Некорректные показания AIN
|
22.08.2017, 18:32 | #8 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректные показания AIN
|
22.08.2017, 18:32 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Некорректные показания AIN
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.08.2017, 18:38 | #10 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
1092 Ом и 54 Ом. Мужики, может еще методом интерполяции будем пользоваться?
Почему входы врут, вот в чем вопрос. Завтра щит на объект везти, а сдача как обычно вчера. Вечером фото тестера (вольтметра) выложу. Последний раз редактировалось Arsie, 22.08.2017 в 18:51 |
22.08.2017, 18:48 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 741
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Некорректные показания AIN
|
22.08.2017, 22:43 | #12 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректные показания AIN
Сначала подключил 1 на AIN0. Сразу ALARM. Потом на другие AINы, то же самое. Последний раз редактировалось Corpus, 22.08.2017 в 23:06 |
22.08.2017, 23:31 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 741
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Некорректные показания AIN
Ну настройки правильные...
Подключаем естественно на EXC и AGND. Входы перестраивали? Лучше проверять по одному с перенастройкой входа и отключением остальных каналов УПС! А почему на схеме трехпроводка? И не совсем корректная... |
23.08.2017, 00:10 | #14 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректные показания AIN
вход EXC0,AI0 - AGND. Сразу авария. Начал разбираться, где косяк. Подключил другой датчик, то же самое. Потом уже и на другие входы и по другой схеме. Схема не совсем еще откорректирована. Не успеваю. Объемы работы большие. |
23.08.2017, 00:40 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 741
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Некорректные показания AIN
Кстати почему датчики такие разные? 50-ти омные лучше вообще по четырехпроводке включать. Последний раз редактировалось ATS, 23.08.2017 в 01:00 |
23.08.2017, 01:01 | #16 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректные показания AIN
авария обрыв, а датчики какие под руку попались, такие и воткнул. За 10 лет много чего накоплено. |
23.08.2017, 01:27 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 741
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Некорректные показания AIN
Если датчик не подключен, а вход настроен - обрыв получим однозначно. Да и 1000-ник подключенный ко входу настроенному на 50 даст тоже обрыв. И все же попробуй один датчик и один настроенный на него вход. |
23.08.2017, 14:01 | #18 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректные показания AIN
День добрый.
В общем ситуация следующая. Подключил Pt100 на клеммы EXC0-AIN0 и AGND, настроил, показания сопротивления в режиме отладки от 1 Ома до 5 Ома. На изменения температуры не реагирует. Взял другой 2Gi + MC, подключил, все хорошо, работает как надо. Как насчет сдачи в ремонт? |
23.08.2017, 14:11 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Некорректные показания AIN
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.08.2017, 14:28 | #20 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректные показания AIN
Насчет серийных номеров - забыл переписать. Приборы уже поставлены на очередном долгострое. Вечером заеду, перепишу.
Модель 2Gi 0020012 и MC 0201010. |
30.08.2017, 12:49 | #21 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректные показания AIN
Отправил на почту
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разводка AIN и AOUT FRM | tvf | Вопросы о FMR и MRL | 17 | 26.03.2020 11:14 |
FMR конфигурация AIN в режим DIN | RAZOR | Вопросы о FMR и MRL | 18 | 04.10.2019 12:00 |
AIN в качестве 3 DIN | ailcat | Вопросы о Pixel | 21 | 20.10.2018 18:51 |
Вывести на экран Trim5 показания внутренних датчиков (решено) | anelly | SMConstructor (вентиляция) | 5 | 29.01.2018 17:40 |
Датчики температуры. Некорректные значения | Temporal | Вопросы о SMH-2G(i) | 40 | 03.06.2016 11:35 |