Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.05.2017, 15:51   #1
dmitry96
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Помогите с проектом

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста как проще все сделать.

В наличии:
Два ультразвуковых расходомера №1 и №2 с частотными выходами 0-1000 Гц пропорционально расходу
Контроллер SMH 2G 4222-01-2
Модуль расширения MC 0202-01-0
Модуль ввода/вывода M-7088
Две установки ДХ-100-5 №1 и №2 с импульсными входами

НУЖНО
Частотный сигнал с расходомера №1 сложить частотным сигналом с расходомера №2 и сумму двух частот в виде импульсного сигнала отправить на ДХ-100-5 №1 и№2

Проектная схема

Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2018 в 20:29
dmitry96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 17:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с проектом

Цитата:
Сообщение от dmitry96 Посмотреть сообщение
Проектная схема
1) У контроллера SMH2G нет частотных входов

2) Но частотные входы есть на модуле расширения МС

3) Выходы DO не смогут выдать частоту выше 10-20ГЦ


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 17:43   #3
dmitry96
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с проектом

значит проектная схема неверная и нужно использовать модуль расширения МС. А на МС сколько частотных входов ?
dmitry96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 17:45   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите с проектом

А какая вам польза от МС, если вывести такую частоту вы всё равно не сможете?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 17:45   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с проектом

Цитата:
Сообщение от dmitry96 Посмотреть сообщение
значит проектная схема неверная и нужно использовать модуль расширения МС. А на МС сколько частотных входов ?
Два.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 17:51   #6
dmitry96
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question

А можно ли вообще реализовать этот проект на том что есть в наличии

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
А какая вам польза от МС, если вывести такую частоту вы всё равно не сможете?
а если эту частоту сначала через модуль ввода/вывода шим-сигналов М-7088 преобразовать в импульсный сигнал и уже потом вывести на вход SMG 2G

Последний раз редактировалось Arsie, 26.05.2017 в 18:37
dmitry96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 18:20   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите с проектом

У вас не хватит скорости ВЫХОДА. ВЫХОДА.
Это значит, что посчитать и сложить 2 частоты вы сможете используя импульсные ВХОДЫ, а отдать увеличенную в два раза - не получится, т.к. скорости ВЫХОДОВ не хватит.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 19:22   #8
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с проектом

От расходомеров "Взлет" используйте преобразователь АТВ-3 там он преобразует частоту в ток.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 19:35   #9
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с проектом

Цитата:
Сообщение от dmitry96 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста как проще все сделать.

В наличии:
Два ультразвуковых расходомера №1 и №2 с частотными выходами 0-1000 Гц пропорционально расходу
Контроллер SMH 2G 4222-01-2
Модуль расширения MC 0202-01-0
Модуль ввода/вывода M-7088
Две установки ДХ-100-5 №1 и №2 с импульсными входами

НУЖНО
Частотный сигнал с расходомера №1 сложить частотным сигналом с расходомера №2 и сумму двух частот в виде импульсного сигнала отправить на ДХ-100-5 №1 и№2

Проектная схема
Модуль WAD-DOF-BUS: два частотных выхода 15-300000 Гц по RS-485
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024