Вышла версия Конструктора ИТП для контроллеров Pixel-25xx

Это упрощённая версия основного Конструктора, поддерживающая создание программ только на один контур и имеющая полностью текстовый интерфейс.

Все остальные возможности полной версии сохранены: поддерживается управление ХВС, ГВС, СО, дублированные и одиночные насосы, полный набор датчиков.

Расчёт графика отопления ведётся от наружной температуры или от температуры теплосети. Также производится ограничение температуры воды, возвращаемой в теплосеть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Приложение Segnetic HVAC lite Arsie SMConstructor (вентиляция) 35 27.03.2023 22:01
Отличие версии lite от полной mkv SMLogix 1 23.12.2020 00:30


Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023