По умолчанию Диспетчеризация проекта с 4 вытяжками

Добрый день!
С огорчением обнаружил, что нет мнемосхем для стандартного конструкторского варианта с четырьмя вытяжками. Планируете исправить в следующем релизе?
И ещё существенный недостаток - показан только основной вентилятор и при его аварии никакой информации в СКАДА, что основной гикнулся и осуществлён переход на резерв - ни аварий, ни информационных сообщений. Только статус системы меняется - работа=>останов=>работа, но его и проморгать недолго.
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 19:51   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация проекта с 4 вытяжками

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
Добрый день!
С огорчением обнаружил, что нет мнемосхем для стандартного конструкторского варианта с четырьмя вытяжками. Планируете исправить в следующем релизе?
И ещё существенный недостаток - показан только основной вентилятор и при его аварии никакой информации в СКАДА, что основной гикнулся и осуществлён переход на резерв - ни аварий, ни информационных сообщений. Только статус системы меняется - работа=>останов=>работа, но его и проморгать недолго.
Авария заносится в журнал и маячит перед носом окошком сообщения.

Графически дорабатываться под 4 вентилятора и резервирование Автоскада не будет в среднесрочной перспективе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024