|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
03.10.2016, 17:37 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Как правильно подключить реле HD-1025.DD3
Добрый день!
Подскажите, в инструкции к реле HD-1025.DD3 Kippribor сказано, что при управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить шунтирующий диод параллельно нагрузке согласно схеме (см. вложение). Правильно ли я понимаю, что судя по этой схеме реле размыкает/замыкает "-"? Можно ли размыкать/замыкать "+"? Если можно то как правильно установить диод в этом случае. Заранее спасибо. |
03.10.2016, 17:50 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Что касается сути вопроса, то не важно, что коммутирует это реле. Диод ставится на нагрузке именно с этой полярностью. Само реле может быть по схеме как справа от нагрузки, так и слева. Это тот самый случай, когда от перестановки слагаемых сумма не меняется. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.10.2016, 18:08 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect | the answer | SMConnect & SMConfig | 35 | 20.06.2023 11:19 |
как подключить контактор к аналоговому выходу | keldish | Форум Segnetics | 12 | 13.03.2020 12:17 |
Как подключить 12В лампочку? | dsboss | Вопросы о SMH2010 | 6 | 15.06.2018 18:43 |
Как подключить привод к контроллеру Pixel | Arsie | ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы | 0 | 31.10.2013 18:04 |
Элемер EL-4019: как правильно прочитать данные | dima | Связь с внешним миром | 3 | 06.03.2012 16:40 |