По умолчанию Что надежнее Pixel или SMH-2Gi?

Добрый день всем, вопрос такой возник вообще какому классу по SIL соответствуют контроллеры Pixel и SMH-2Gi ? И что надежнее работает из этих двух модификаций? Почему такой вопрос возник, SMH-2Gi реализован на ОС Linux, соответственно как и всем ОС есть некая вероятность повиснуть. (поймите меня правильно, тут не камень в огород Linux, просто в любом случае контроллер работающий без ОС в моем понимании всегда надежнее)

Последний раз редактировалось Arsie, 18.06.2015 в 16:15
vohodonoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 14:05   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Что надежнее Pixel или SMH-2Gi?

Цитата
Сообщение от vohodonoo Посмотреть сообщение
И все-таки ответа на вопрос нет, что надежнее Pixel или SMH-2Gi?
Софт Пикселя проще, количество радиоэлементов тоже. Техпроцессы одинаковы. Объективно Пиксель надёжнее.

Как объективно камень надёжнее метлы. Но камнем метлу не заменить


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 14:45   #3
vohodonoo
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Что надежнее Pixel или SMH-2Gi?

В итоге получается, если камня хватает по самые я..ца, то оно будет надежнее чем метла.

Последний раз редактировалось Arsie, 18.06.2015 в 16:15
vohodonoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 14:59   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Что надежнее Pixel или SMH-2Gi?

Цитата
Сообщение от vohodonoo Посмотреть сообщение
В итоге получается, если камня хватает по самые я..ца, то оно будет надежнее чем метла.
Нужно к таким вопросам подходить с точки зрения разумности применения. Если Вам нужно управлять системой, с которой легко справится Pixel, и нет никаких причин ставить 2Gi то дешевле и надежнее поставить Pixel. Другое дело, если Вам надо рассылать СМС, или важно чтобы контроллер обладал мультимастерностью по сети Ethernet, или нужна возможность удаленной загрузки программы в контроллер по Ethernet, либо предполагается большая и сложная программа с массой слейвов и т.д. то тогда есть смысл рассматривать 2Gi.

Последний раз редактировалось Arsie, 18.06.2015 в 16:15
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильная разводка сетей RS-485 Arsie Библиотека 30 28.02.2014 13:52
Загрузка программ через RS-485. Почему может быть неустойчивой или невозможной Arsie Библиотека 1 10.07.2013 09:57
Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1? AlekSir Связь с внешним миром 29 23.04.2013 09:42
Использование USB-хаба Varnak Вопросы о SMH-2G(i) 8 01.03.2013 12:20
(2012 год) Pixel 25xx: гаснет экран или портится изображение Arsie Сообщения об ошибках 0 12.02.2013 11:15


Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023