|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.10.2018, 12:40 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Выбор регулирования ТС по графику обратной воды (нет проблемы)
Добрый день.
Появился контроллер Signetics smh2g с MC. Создал проект один контур отопления, 3 температуры подача, обратка, наружка, два циркуляционных насоса, приводной кран. Не могу понять по инструкции как мне выбрать и задать график обратной воды, в инструкции пишется что есть уставка График обратки ТС, в менюшке нигде найти не могу. Выбрано в меню Тип контура К1 отоп ограничитель 1 ст. Разр. изм. граф. да Где я не туда тыкаю? |
09.10.2018, 13:16 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Выбор регулирования ТС по графику обратной воды
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.10.2018, 13:29 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выбор регулирования ТС по графику обратной воды
Это то да.
Только у меня в меню нет параграфа Вода, возвращаемая в теплосеть |
09.10.2018, 13:35 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Выбор регулирования ТС по графику обратной воды
Цитата:
Первый ноль войдёт в экран теплосети, второй ноль войдёт в график обратки. Первая 1 войдёт в экран первого контура, вторая 1 войдёт в отопительный график этого контура. Первая 2 войдёт в экран второго контура, вторая 2 войдёт в отопительный график этого контура. Первая 3 войдёт в экран третьего контура, вторая 3 войдёт в отопительный график этого контура. Улавливаете некоторую взаимосвязь? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|