Добрый день. Давно имею дело с контроллерами Segnetics, но с таким столкнулся первый раз.
Система автоматизации построена на 6-ти контроллерах 2GI, один контроллер является Master и в нем прописаны для опроса переменных все 5 контроллеров. Обмен идет по протоколу Modbus TCP в сети Ethernet. Опрос и работа без каких либо сбоев продолжалось примерно 7 месяцев. А да имеется SCADA система которая в свою очередь по средствам OPC-сервера опрашивает центральный контроллер. Неделю назад начались непонятные провалы связи. Связь между контроллерами работает примерно 24 часа а потом пропадает. Лечится только перезапуском центрального контроллера. Пробовал менять местами контроллеры (думал дело в железе) не помогло. Может быть кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой.
admin_agroholod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 16:09   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP

Цитата:
Сообщение от admin_agroholod Посмотреть сообщение
Добрый день. Давно имею дело с контроллерами Segnetics, но с таким столкнулся первый раз.
Система автоматизации построена на 6-ти контроллерах 2GI, один контроллер является Master и в нем прописаны для опроса переменных все 5 контроллеров. Обмен идет по протоколу Modbus TCP в сети Ethernet. Опрос и работа без каких либо сбоев продолжалось примерно 7 месяцев. А да имеется SCADA система которая в свою очередь по средствам OPC-сервера опрашивает центральный контроллер. Неделю назад начались непонятные провалы связи. Связь между контроллерами работает примерно 24 часа а потом пропадает. Лечится только перезапуском центрального контроллера. Пробовал менять местами контроллеры (думал дело в железе) не помогло. Может быть кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой.
Сеть имеет выход в интернет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 16:14   #3
admin_agroholod
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP

да, но подсеть другая.
Я сегодня попробую изолировать сеть контроллеров от общей, может быть что то по сети летает, я тоже думал об этом
admin_agroholod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 16:39   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP

Цитата:
Сообщение от admin_agroholod Посмотреть сообщение
да, но подсеть другая.
Я сегодня попробую изолировать сеть контроллеров от общей, может быть что то по сети летает, я тоже думал об этом
Может и пароли кто ломанул, трояны какие-нибудь теперь сидят в контроллерах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 20:38   #5
admin_agroholod
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Может и пароли кто ломанул, трояны какие-нибудь теперь сидят в контроллерах.
Подскажите что делать ? Залить по новой прошивки ?
admin_agroholod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 08:54   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP

Цитата:
Сообщение от admin_agroholod Посмотреть сообщение
Подскажите что делать ? Залить по новой прошивки ?
Переустановка операционки + загрузка проекта SMLogix полностью вылечит от подобной напасти.

И пароли потом сменить на неодинаковые и посложнее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 09:39   #7
admin_agroholod
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Переустановка операционки + загрузка проекта SMLogix полностью вылечит от подобной напасти.

И пароли потом сменить на неодинаковые и посложнее.
А возможна ли переустановка операционной системы по удаленке ? Объект находиться далеко в данный момент от меня или нужно через USB шнур лить ?
admin_agroholod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 10:07   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP

Цитата:
Сообщение от admin_agroholod Посмотреть сообщение
А возможна ли переустановка операционной системы по удаленке ? Объект находиться далеко в данный момент от меня или нужно через USB шнур лить ?
2жэи в инете виден?
если нет, то нужен кто-то с руками, головой, ноутом и инетом на объекте. и тимвью + скайп.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 14:26   #9
admin_agroholod
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
2жэи в инете виден?
если нет, то нужен кто-то с руками, головой, ноутом и инетом на объекте. и тимвью + скайп.
Через интернет нет не видно, но есть доступ через тимвьювер в подсетку с контроллерами.
admin_agroholod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 14:30   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP

Цитата:
Сообщение от admin_agroholod Посмотреть сообщение
Через интернет нет не видно, но есть доступ через тимвьювер в подсетку с контроллерами.
Вы там, главное, не поубивайте всё)) Сетку сначала изолируйте, посмотрите, что да как.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 09:45   #11
admin_agroholod
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы там, главное, не поубивайте всё)) Сетку сначала изолируйте, посмотрите, что да как.
Сегодня опять все упало. Пробую изолировать сеть. Позже напишу что из этого вышло .
admin_agroholod вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024