Заливка программ в Pixel
Посмотрел видеосправку с сайта:
http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=230 Решил загрузить программу в контроллер Pixel P39-2511-02-0, 256к (расширяемый, расширенные функции, 5*pt1000, стандартное исполнение, симистор, AOUT 12mA, защищенный вход питания). Возникли следующие сообщения: Настройки у меня такие: Конвертер USB to RS485 - Moxa UPort 1130 v1.4. Вопрос - что я делаю не так ? |
03.02.2011, 14:52 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Заливка программ в Pixel
Адрес в контроллере не меняли? По умолчанию там вроде как 0.
"Внимание! Произвольное изменение адреса и скорости обмена контроллера может привести к некоторой путанице. По умолчанию контроллеру «Pixel» присваивается адрес 0 и скорость 115200 бит/с. Используя эти параметры, «SMLogix» связывается с контроллером. Если необходимо выяснить, какой адрес и какая скорость заданы в «Pixel» в текущий момент, то для этой цели существует диалоговое окно «Диагностика и поиск» (меню Опции, Тестировать, Диагностика и поиск) и меню Сервисного Режима" __________________ RTFM |
03.02.2011, 15:37 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Заливка программ в Pixel
И ещё. Вы уверены что Моха подключена к СОМ8?
__________________ RTFM |
03.02.2011, 18:42 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2010
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Заливка программ в Pixel
Цитата:
Если бы он не был подключен, то драйвер не смог бы сделать виртуальный канал СОМ8. |
|
03.02.2011, 21:38 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Заливка программ в Pixel
Цитата:
__________________ RTFM |
|
04.02.2011, 16:17 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jan 2010
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Заливка программ в Pixel
Разобрался:
Во-первых, в контроллере количество стоп-бит было 2, а не 1. Во-вторых, перепутал провода T- и T+ с D- и D+. |