|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.07.2020, 09:12 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 148
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблема при загрузке проекта
Добрый день.
SMH2Gi уже 5 лет "трудится" на объекте. Периодически обновляли прошивку по мере выявления багов. Сегодня при попытке поменять прошивку столкнулся с тем, что прошивка заливается в контроллер, сам контроллер перезагружается, но SMLogix зависает с надписью "Подождите... Идет загрузка данных...". И все, далее ничего не происходит. SMLogix не реагирует ни на что. Не выключить не свернуть. Перезагружаю комп. Пытаюсь подключиться для отладки - пишет проект не совпадает и т.д. Подскажите в чем может быть причина. То что прошивка в контроллере все таки заменена вижу по изменению в работе, отсюда сделал вывод, что прошивка все таки прошла успешно. |
24.07.2020, 09:43 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
а можно вопрос? зачем постоянно обновлять прошивку на контролере, который 5 лет трудится на объекте?
|
24.07.2020, 10:32 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 148
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
|
24.07.2020, 11:00 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Вы обновляли или форматировали? Если первое, то форматировать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.07.2020, 11:24 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Какой лоджик используете?
Подключаетесь к 2Gi напрямую(т.е. в вашей сети только ваша система и контроллер)? Настройки сети в лоджике и в контроллере после загрузке совпадают? Пришлите логи лоджика(настройки - открыть папку с логами): сначала удалите логи, потом загрузите проект, потом скопируйте сформированные логи. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.07.2020, 13:43 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 148
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Не понял ничего.
Что значит обновлял или форматировал? Я просто пытался загрузить прошивку с проектом в контроллер. Причем не однократно это делал ранее. Добавлено через 2 минуты Цитата:
2Gi и ноут в локалке. Если бы настройки сети не совпадали то ЛОДЖИК не увидел бы 2Gi. Фишка в том, что прошивка меняется ... |
|
24.07.2020, 15:02 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 148
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Вернулся с объекта. Взял другой 2Gi. В локалке офиса попытался с ноут бука проделать ту же операцию (залить программу). Получил тот же результат. ЛОДЖИК виснет.
Решил по пробовать со стационарного компа залить программу. Не проходит компиляция. Пишет "Сбой при компиляции SMArt. Что за полтергейс? Добавлено через 5 минут Цитата:
|
|
24.07.2020, 15:29 | #8 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Цитата:
Вам скачать фулл версию последнего лоджика, подключить контроллер по ethernet и usb, установить драйвера для 2Gi(описано в справке) и отформатировать контроллер, после этого попробовать загрузить проект. Логи можете выложить либо здесь, либо там, где я их смогу скачать(ссылку оставить здесь), также приложите ваш проект. И хотелось бы получить ответы с точным указанием версий, после форматирования контроллера: Какой лоджик используете? Какая версия ПО контроллера(системное меню - конфигурация - установленное ПО)? Настройки сети контроллера и компьютера __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
24.07.2020, 16:03 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 148
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Да с определениями оно веселее.
Лождик самый свежий! По ethernet подключил, а вот по USB не выходит. Согласно справки от имени администратора пытаюсь запустить wd_install_4NT , но ничего не происходит. Диспетчер устройств показывает - UNKNOWN DEVICE |
24.07.2020, 16:36 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 148
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
ЛОДЖИК: 3.32.0084
Версия ПО: kernel 2.6.29.860 libs 0.1.786 logix 0.267.153 menu 1.0.906 modem 0.1.821 qtlibs 0.1.760 skipper 0.1.1004 software 256.762 sql 0.0.770 templatelite 1.1.758 Пробую загрузить проект с рабочего компьютера. Выскакивает ошибка "Сбой при компиляции SMArt". ЛОГИ: https://yadi.sk/d/X32NPeg3zX7Dlg https://yadi.sk/d/privih3Q-puwgg https://yadi.sk/d/1VH5oBlzY6fnhA Проект: https://yadi.sk/d/XMri_MdFlrh9_g Добавлено через 14 минут Пробую загрузить проект из ноутбука. Компиляция проходит нормально. В контроллер проект загрузился. Но в лождике "висит" надпись "Подождите ... Идет загрузка проекта ...". И все. Соответственно ни отладку произвести не проргамму (лоджик) закрыть. Елиственная возможность либо reboot компьютера либо из под диспетчера задач принудительно закрыть. ЛОГИ: https://cloud.mail.ru/public/PnLV/2ScHLZnZj https://cloud.mail.ru/public/4iRa/KmVEYkSun Проект без изменений. Добавлено через 19 минут Не правильно написал. Из под диспетчера задач снимаю задачу "SM_SERV_EXE Module (32 бита)". После этого можно ЛОДЖИК закрыть! |
24.07.2020, 17:11 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Попробуйте загрузить пустой проект, тоже не загружается с отладкой?
Какая у вас система? Приложенный проект у меня в последнем лоджике загрузился без ошибок. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 24.07.2020 в 17:27 |
25.07.2020, 01:10 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
я так понимаю, автор топика путает прошивку с проектом. проект периодически , с обнаружением багов правит и перезаливает в контролер, пока, на каком то этапе не столкнулся с несовместимостью собственной прошивки контролера и новой версии лоджика.
Ту два варианта, |
25.07.2020, 04:27 | #13 | ||
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 148
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Цитата:
Форматирование уже провел, прошивку тоже. Обратите внимание, пишу: на одном компе проект грузится, но не завершается процесс в ЛОДЖИКЕ, а на втором компе не проходит компиляция, жалуется на SMArt. В первом случаи win10, а во втором win7. Причем и на одном и на втором компе ранее все работало! Добавлено через 1 минуту Цитата:
А что насчёт ошибки SMArt? |
||
27.07.2020, 06:35 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 148
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
На компьютере (win7) пустой проект загрузился без проблем. Далее создал один экран с текстом. В результате - ошибки, "Сбой при компиляции SMArt" и "Компиляция не удалась".
Причем эта ошибка возникает даже если "экран" на поляну не вытаскиваешь. Антивирус - отключен. |
27.07.2020, 07:14 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 148
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Экспериментирую далее.
Обнаружил. Создал проект - управлять светодиодами. Все работает. Добавил экран в котором сделал вывод числа - работает. Как только пытаюсь выводить текс - появляется ошибка компиляции SMArt. Далее. Снес ЛОДЖИК 3,32, поставил 3,30. Все повторяется. Ума не приложу. При этом антивирус отключен. |
27.07.2020, 07:57 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 148
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Далее. На ноутбуке (лохматых времен) ХР установлен ЛОДЖИК 3.26.0308. Все компилируется и загружается без проблем. Правда более свежие релизы проектов не открываются из-за того, что создавались в более поздних версиях ЛОДЖИКа.
|
27.07.2020, 08:50 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 148
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Ошибка компиляции SMArt решилась запуском программы ЛОДЖИК под администратором. Странно - ранее на это даже не обращал внимание.
Но осталась проблема с тем, что загрузим проект ЛОДЖИК не переходит в режим отладки. Бесконечно "висит" надпись "Подождите... Идет загрузка данных". На компах с win7 и win10. Как ранее писал выйти из ЛОЖДИКА можно лишь принудительно остановив процесс "SM_SERV_EXE Module" в диспетчере задач. |
27.07.2020, 12:02 | #18 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
27.07.2020, 12:28 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 148
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Цитата:
Добавлено через 9 минут Руками чистил папку с логами!!! Потом установил ЛОДЖИК. Смотрите логи. |
|
27.07.2020, 12:40 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 148
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Что то не захотели лог файлы загружаться.
Запихнул в один архив. |
27.07.2020, 12:52 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Напрямую подключиться попробовали?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.07.2020, 14:27 | #22 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Цитата:
А вот из 3.32 его поддержку вообще лучше исключить. Там и в 2Gi_Kernel старье с рождения болтается... Цитата:
Но посмотрел лог и ужаснулся - сплошные ошибки парсинга. И никаких сообщений об ошибках! Что в итоге компилируется непонятно. В 28-й все красиво даже под VMware Вложение 8143 Вложение 8144 Последний раз редактировалось ATS, 27.07.2020 в 14:45 |
||
27.07.2020, 14:28 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 148
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
На прямую пробовал.
Пробовал на объекте где совершенно другая сетка ... Пробовал в локалке своего офиса... Добавлено через 19 минут Цитата:
|
|
27.07.2020, 14:52 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Пробовали сохранить в старом формате? В некоторых версиях лоджика видел такую функцию при сохранении. Можно выбрать 28 или 27 лоджик.
__________________ Пуш зе темпо |
27.07.2020, 14:53 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 148
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Вот ведь странность еще в том, что новый проект создаешь и без проблем загружаешь. Естественно новый проект аля светодиоды включить/выключить.
|
27.07.2020, 15:03 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Со Смартом? Проблемы где-то там. |
|
27.07.2020, 15:11 | #27 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
27.07.2020, 15:15 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 148
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
А можно на комп поставить два лоджика? Если можно то как это сделать???
|
27.07.2020, 15:17 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
Да я не про чистку логов.
Это два моих лога для 28-й и 32-й. В обоих случаях проекты скопилировались, загрузились и подключились в отладке. Без ошибок! Но в 28-й чистенький лог, а 32-й каша из сплошных ошибок парсинга. |
27.07.2020, 15:17 | #30 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при загрузки проекта
не нужно, лучше через ВМ.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |