(2009 год) Ошибка в модуле Ethernet
Процессор сетевого модуля иногда не выдерживает высокой температуры (ошибка, признанная изготовителем процессора).
Проявление: контроллер нормально работает, доступ из сети не вызывает проблем. Через некоторое время (как правило около 20 минут-часа и зависит от компоновки щита) начинаются сбои при опросе контроллера из сети. Через несколько минут контроллер становится недоступным, хотя изредка может ответить на пинг. После выключения контроллера на полчаса-час всё повторяется. Алгоритм в контроллере не страдает, работа самого щита управления не нарушается! Сетевые модули, отгрузка которых произведена позже 1 декабря 2009 года, не имеют данной неисправности. Данная ошибка считается гарантийным случаем. Если вы с ней столкнулись, свяжитесь с менеджерами для замены дефектного модуля. Способ избавления от ошибки "на месте": Уменьшить нагрев можно снижая траффик в сети. Т.е. достаточно опрашивать контроллеры реже, чем раз в секунду и перегрев сетевого модуля будет нивелирован. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 30.03.2010 в 16:55 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
(2016 год) Windows 7 x86: Не находятся контроллеры по Ethernet интерфейсу | pronux | Сообщения об ошибках | 0 | 04.04.2016 09:59 |
(2009 год) Проблема с аналоговыми входами контроллеров Pixel | Arsie | Сообщения об ошибках | 0 | 10.05.2010 17:11 |
(2009 год) SMH-2G: ошибка связи с Модулем Сопряжения | Arsie | Сообщения об ошибках | 0 | 09.02.2010 17:09 |
(2009 год) Ошибка во встроенном ПО модулей расширения | Arsie | Сообщения об ошибках | 0 | 04.06.2009 15:45 |