09.10.2018, 17:23 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511
Всем добрый день. Арсений, добрый день. Я работаю инженером в фирме, которая достаточно часто применяет продукцию Segnetics. Для себя взял контроллер Pixel-2511-02-0. У меня имеется два контроллера - полностью рабочий и нерабочий. Пытаюсь отремонтировать нерабочий. Ставлю плату с микроконтроллерами на заведомо исправную силовую (нижнюю) плату. Ситуация следующая: Похожа на http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3257 эту. Значит имеем следующее: Напряжения на обоих электролитах в норме. Микроконтроллер с бутлоадером "живой". Сигнатуры считываются. Далее, генерация на кварце основного микроконтроллера тоже вроде как есть, потому как дисплеем "рулит". При включении питания и всей необходимой подготовке в HyperTerminal бутлоадер возвращает значение С. Но файл прошивки не принимает. Ставлю заведомо исправную плату - все "зашивается". На заведомо неисправной плате управления также выдается индикация "Недостаточно памяти", и бегущие нолики внизу. И, соответственно, не "зашивается". Не затруднит ли соориентировать, где и что вышло из строя? Никаких повреждений на плате микроконтроллеров не обнаружено. С уважением, Максим
Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 16:16 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
09.10.2018, 18:10 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511
Цитата:
Попытайтесь форматировать контроллер. Скорее всего это не получится. Думаю, проблема в ОЗУ, поэтому прошивка и не принимается. Если у вас есть программатор для AVR, можно заменить основной процессор и скопировать на него прошивку из нормального контроллера. Ну или попробовать без замены - но я бы этому процессору уже не доверял. Причиной может быть (кроме брака, конечно) воздействие высокого напряжения на аналоговые входы - микросекундные или наносекундные импульсы выше 2 кВ. По полутора тыс. вольт защита их нормально ловит, а дальше уже нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.10.2018, 20:40 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511
Арсений, добрый вечер. Да, программатор имеется, AVR ISP 2. Плюс специальный переходничок, поскольку распиновки отличаются. Через AVRISP2 я и считал сигнатуры с супервизора, со 164 Меги. Но ведь к основному контроллеру прямого доступа нету, то есть внутрисхемное программирование я применить не могу. Только если выпаивать "здоровый" контроллер и с него копировать, и соответственно, менять "битый". Если я правильно понимаю. Насчет форматирования контроллера, я это попробую. Через SMLogix. Единственное, я не знаю, RS485 идет напрямую на основной контроллер или через 164 Мегу? То есть кто возвращает символ С в HyperTerminal? Эфир не засорен, а значит не должно возникнуть ошибки "Невозможно остановить Устройство-мастер" - помню такое было на каких-то панелях Segnetics. А так, попробую завтра сделать обращение через SMLogix. ОЗУ выполнено в виде отдельной микросхемы? Под платой какая-то микросхемка, похожая на память. За описание возможных причин выхода из строя - спасибо, может быть и такое. Спасибо. О результатах отпишусь
|
10.10.2018, 12:32 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511
Цитата:
Сигнал SS не знаю каким должен быть, то ли неактивным, то ли активным. Попробуйте его просто не трогать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 16:16 |
|
10.10.2018, 22:16 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511
Арсений, спасибо огромное за помощь в решении этой загвоздки. Сегодня побился еще с платой, и вспомнив о Вашей рекомендации посмотреть чип памяти (что возможно она сдохла), обнаружил на ней две "сопли" из олова, и одна из них между 13 и 14 выводами. "Сопли" убрал и все отлично! Все запахало. Обновил ядро до последней версии. "Пролил" тестовый проект, всё отлично. Но! Теперь остались мелочи по силовой (нижней) плате. Во-первых, при подаче 24В сразу же включаются обе релюхи. И при этом горят оба светодиода "признаков". Кроме этого, погорела микросхема DC-DC конвертера. К сожалению, отлетела контактная площадка от кажется 7 вывода, 24В входных. В связи с этим два вопроса: куда посмотреть насчет включенных релюх и можно ли пробросить перемычку скажем с резистора R98 прямо на вывод микросхемы DC-DC? С огромным уважением, Максим
Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 16:16 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
11.10.2018, 12:28 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511
Цитата:
Я могу помогать советом только при возврате в заводской вид. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.10.2018, 00:58 | #7 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511
Арсений, доброй ночи. Полностью закончил с ремонтом Pixel. Остался маленький вопрос - почему то на дисплее Winstar разная контрастность по дисплею - одни области контрастные, а другие блёклые. Не могу понять, в чём проблема. Или заменить весь модуль Винстаровский. Со второго контроллера - дисплей нормально показывает. "Уплыл" именно Winstar. С уважением, Максим
Добавлено через 1 час 0 минут Арсений, не подскажете, как называются клеммники, которые втыкаются в в Pixel? Трехконтактные и четырехконтактные. Часть потеряна, хотел докупить. С уважением, Максим |
14.10.2018, 03:41 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511
Цитата:
Клеммники уже и не помню, как называются. Но шаг у них стандартный, можно искать по внешнему виду. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.10.2018, 11:18 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511
Цитата:
https://www.promelec.ru/catalog/406/1253/1255/1/ |
|
17.10.2018, 21:52 | #10 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511
Всем добрый вечер. Спасибо большое за помощь и подсказки. Арсений, уже эксплуатационный вопрос - какую максимальную частоту сигнала можно принимать на дискретном входе? Хотел применить Датчик расхода воды, PDF прикреплен. У него 7,5 импульсов на 1 литр. И диапазон от 1 до 30 л/мин. То есть при максимальном расходе получится 0,5 л/с или 3,75 Гц соответственно. Обработает ли 4 Гц при "тике" в 100 мс? С уважением, Максим
Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 16:17 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
17.10.2018, 22:40 | #11 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511
Не совсем правильно посчитал: Частота (Гц) = 7.5 * Flow rate (л/мин). То есть при 1 л/мин частота будет 7,5 Гц. А при 30 л/мин частота соответственно 225 Гц. Мне кажется, что даже 7,5 Гц будет не обработать
|
18.10.2018, 02:06 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511
Цитата:
|
|
18.10.2018, 09:14 | #13 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511
Счётные входы МР можно использовать, тогда получится. На пикселе в чистом виде - нет.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |