В описании Trim5 сказано, что GND не надо подключать к заземлению. Но в Modbus-RTU используется 2 провода: A и B. Для чего земля и куда её надо подключать?
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 18:31   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Для чего GND в RS-485?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
В описании Trim5 сказано, что GND не надо подключать к заземлению. Но в Modbus-RTU используется 2 провода: A и B. Для чего земля и куда её надо подключать?
Тут всё написано: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=329


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 09:18   #3
zonder63
Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Для чего GND в RS-485?

там много чего написано, просто скажите куда подключать GND к RS485 на конверторе i-7561 и 7520 такой клемы нет ((((
zonder63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 11:20   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Для чего GND в RS-485?

При использовании 7561 я вообще никуда не подключаю gnd. Только Data+ и Dara- от rs485 использую.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 22:13   #5
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Для чего GND в RS-485?

Цитата:
Сообщение от zonder63 Посмотреть сообщение
там много чего написано, просто скажите куда подключать GND к RS485 на конверторе i-7561 и 7520 такой клемы нет
Никуда будет правильнее всего.
На всех удаленных устройствах у приходящих и отходящих кабелей соединяете проводник экрана кабеля только между собой (на некоторых устройствах для этого есть контакт Shield - можно использовать его).
Этот проводник должен "заземляться" только в одной точке - обычно возле контроллера. Можно сразу на шину заземления (если помехи по трассе мощные), или воспользоваться клеммой GND контроллера (тогда помехозащищенность будет похуже, зато получившийся дренажный проводник лучше выровняет сигналы на устройстве относительно "средней точки", что позволит иметь более длинную линию или бОльшую скорость обмена)
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 13:43   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Для чего GND в RS-485?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
В описании Trim5 сказано, что GND не надо подключать к заземлению. Но в Modbus-RTU используется 2 провода: A и B. Для чего земля и куда её надо подключать?
например так
Изображения
Тип файла: gif DI23Fig12b.gif (3.8 Кбайт, 1021 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024