Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.03.2015, 10:37   #1
Михаил Муромцев
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Отсутствие внешнего управления

Вопрос дилетанта. Контроллер управляет приточной установкой. Сам управляется в дистанционном режиме по RS485. При пропадании сигнала дистанционного управления во время работы приточной установки ( допустим тупо из контроллера отключили разъём , а по жизни - обрыв кабеля ) контроллер должен остановить работу агрегата. Возможна ли реализация подобного алгоритма работы? На сегодняшний день контроллер настроен так что при обрыве связи агрегат продолжает работать ( и разумеется остановить можно только вручную ).
Михаил Муромцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 10:43   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отсутствие внешнего управления

Вообще возможно. Но зачем?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 11:01   #3
Михаил Муромцев
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отсутствие внешнего управления

Всё связано со спецификой производства - при возникновении любой аварийной ситуации должен отключится приток воздуха - дабы ни какая дрянь не вылетела в атмосферу.
Михаил Муромцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 11:31   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отсутствие внешнего управления

Цитата:
Сообщение от Михаил Муромцев Посмотреть сообщение
Всё связано со спецификой производства - при возникновении любой аварийной ситуации должен отключится приток воздуха - дабы ни какая дрянь не вылетела в атмосферу.
Если есть возможность переписать программу то можно. В помощь Вам блок Device(link) в разделе "Диагностика". Прочитайте по нему справку там все понятно. Можно даже сделать так чтобы обрыв связи писался в журнал и при восстановлении связи прточка автоматически перезапускалась. Для этого надо поковырять макрос обработки аварий (описание этого есть в описании работы сконструированых программ).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 12:27   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отсутствие внешнего управления

SMConstructor(HVAC) -> выбрать "Количество вытяжек": 4 -> создать проект для вытяжек -> макрос "Контроль связи"


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 15:52   #6
Михаил Муромцев
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отсутствие внешнего управления

Спасибо за советы. Главное интересовал вопрос о возможности. Ну а реализацией пусть занимаются специалисты. И пусть теперь попробуют отвертеться
Михаил Муромцев вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024