|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.08.2018, 15:10 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2018
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel as slave, с сохранением данных в EEPROM
подскажите, пожалуйста, как реализовать запись данных в Пиксел-слэйв от Модбас-мастера с сохранением этих данных в EEPROM. Сохраняемые данные также могут изменяться с клавиатуры.
Не понятно, как отловить момент изменения данных на блоках типа "Вход". как понимаю, блоками типа Вход/Выход без проблем организуется потоковое чтение/запись. но как отлавливать единичные посылки с последующей записью в EEPROM? может, есть какие-то примеры? |
22.08.2018, 15:28 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel as slave, с сохранением данных в EEPROM
Цитата:
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...nputnumber.htm __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.08.2018, 11:03 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2018
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel as slave, с сохранением данных в EEPROM
опять 12-й пиксел мимо .
вычеркиваю его нахрен |
23.08.2018, 11:11 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel as slave, с сохранением данных в EEPROM
Где написано, что это 12-й Пиксель?
Вашу ругательную энергию, да в правильное бы русло полноты описания задачи... В связи с новыми открывшимися обстоятельствами, у меня для вас есть другая ссылка: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 23.08.2018 в 11:42 |
23.08.2018, 11:53 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2018
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel as slave, с сохранением данных в EEPROM
причем тут ругательное? просто у 12-го пиксела постепенно (для меня) обнаруживаются ограничения, не работает arrayII, теперь смарт
ладно б у меня были тиражные проекты, которые можно отшлифовывать на 12-й пиксел, так все больше что-нить внезапное, меняющееся по три раза в день, которое проще сделать на 25-м, как выясняется. в таких случаях разница в цене ничего не решает, проще брать 25-й а ругацца не надо |
23.08.2018, 12:02 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel as slave, с сохранением данных в EEPROM
Смарт никогда не работал на 12 пикселе. Если вы чего-то не изучили до приобретения прибора, это не значит, что что-то изменилось и вас кто-то подставил. Вы просто не до конца изучили особенности прибора.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
23.08.2018, 12:18 | #7 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel as slave, с сохранением данных в EEPROM
Цитата:
Однако, нажав кнопку "Быстрый старт" прямо в начале страницы нашего сайта, посвящённой СМАрту, я увидел: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ith_smart.html Цитата:
Поэтому извините, но конкретно в этом случае я не могу поддержать вашу претензию. Всё предельно явно и предельно понятно. Однако, мы внесём соответствующее примечание на странице описания контроллера Pixel, чтобы мест, где указаны различия, было побольше. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
23.08.2018, 12:26 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jul 2018
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel as slave, с сохранением данных в EEPROM
а я никого ни в чем и не обвинял. понадобился смарт, глянул - сразу же прочитал, что 12-й не поддерживается. всё.
|
23.08.2018, 12:28 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel as slave, с сохранением данных в EEPROM
Я вам дал ссылку на библиотеку меню, которую можно использовать в вашем контроллере. Там есть и макросы, работающие с modbus.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.08.2018, 15:07 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Pixel as slave, с сохранением данных в EEPROM
Цитата:
Я тоже также лоханулся когда покупал первый Pixel. __________________ Саня |
|
23.08.2018, 16:42 | #11 |
Новичок
Регистрация: Jul 2018
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel as slave, с сохранением данных в EEPROM
да он и не первый. просто раньше на всякую мелочь хватало 12-го. а тут решил бонусом добавить на скорую руку запись параметров от супервизора и обломался.
ну и ладно, не больно то и хотелось. |