По умолчанию Ответ: Построение архивного тренда Trim5

Данные пропали и запись пошла заново.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 17:40   #32
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Построение архивного тренда Trim5

У вас есть уверенность, что контроллер не перезагружался? Вы видели непосредственно момент, когда данные пропали?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 18:16   #33
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Построение архивного тренда Trim5

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
У вас есть уверенность, что контроллер не перезагружался? Вы видели непосредственно момент, когда данные пропали?
Могло отключаться питание, но контроллер не перезагружался. Он стоит у меня дома.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 18:20   #34
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Построение архивного тренда Trim5

Если вы не наблюдали его 24/7, есть ненулевая вероятность, что он перезагружался, а вам об этом неизвестно.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024