Старый 13.10.2009, 23:20   #1
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Подключение к панели Zentec zt-033

zt-033 Универсальная-панель-управления, есть примеры работы?

Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2013 в 14:15
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 14:19   #2
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

а что интересует?
я взял зентековскую панель нормально стыкуется с сегнетиксом.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2013 в 13:57
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 14:09   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

я делал, впринципе все пашет, но - в панельке нету батарейки сталбыть часы каждый раз установливать заново, хренбысним, но по модбасу уставка часов недоступна.

подумал о том что каждый раз придется заку объяснять почему часы сбиваются и решил нуегонах.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2013 в 14:22
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 12:51   #4
Upiter
Member
 
Регистрация: Feb 2011
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

Версия прошивки - b0.j. Походу, косяк в руководстве, перепутаны местами терминалы A (должен подключаться к Data+) и B (Data-). Если подключать согласно руководству - ошибка Ln, на связь не выходит.

Так же не понятно с регистром R104 - не работает звуковой сигнал, походу его и нет вовсе

Можно было бы устаналивать часа по мобдасу - меня бы устроило вполне =)

Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2013 в 14:16
Upiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 15:02   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

все что там было
Вложения
Тип файла: rar Zentec.rar (154.8 Кбайт, 1352 просмотров)


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2013 в 14:59
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 09:00   #6
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

После включения проходит примерно пять сек и на панельки светятся буковки "Ln" и вверху "error!" Как с этим бороться не подскажете?
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 11:16   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

искать почему нет связи


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 09:00   #8
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

А в панель заливать надо чего или все в контроллере? Панель только настроить?
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 13:41   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

Цитата:
Сообщение от makssanych
А в панель заливать надо чего или все в контроллере? Панель только настроить?
Панель только настроить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 15:07   #10
sandman1
Новичок
 
Регистрация: Mar 2011
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

Цитата:
Сообщение от makssanych
питание =24
Убъёте панель. Проверено.
sandman1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 15:13   #11
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

как не убить? доп БП на 12 V.
в инструкции написано с подсветкой 12 без 24
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 15:26   #12
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

тем более что вот
Изображения
Тип файла: jpg Фото0037.jpg (120.0 Кбайт, 569 просмотров)
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 15:27   #13
Michael
Новичок
 
Регистрация: Nov 2012
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

Добрый день, господа!
Вставлю свои пять копеек в ваши дебаты, как разработчик этой панели.

Пробежался по форуму заметил несколько сообщений про нашу панель.
Вопросы и проблемы, в общем-то у всех одинаковые, поэтому, с разрешения модераторов этого форума, я постараюсь немного прояснить ситуацию

Проблема 1: питание.
Панель питается от 12В. В принципе, с отключенной подсветкой можно и 24В, но линейный стабилизатор, применённый в панели, начинает работать на пределе.


Проблема 2: самопроизвольное отключение.
Это была детская болезнь. В прошивках с версией 0.A и выше вылечили.

Проблема 3: зависание панели.
Где-то на форуме видел страшилку, про то, что панели вдвоём не дружат и постоянно виснут.
В инструкции на панель сказано, что регистры 100-103 - пишутся в ПЗУ.
Если постоянно долбить на запись эти регистры, а так же регистр 205 и 206, то панель перестанет отвечать на запросы мастера, защищая ПЗУ.

Так же в панели есть впаянный терминатор и подтяжка.
Мне кажется искать надо где-то здесь.

Проблема 4: шелкография.
Каюсь. До версии платы 3.2 шелкуха была попутана.


Много вариаций вопросов, сводящихся к одному - как с этой панелью дружить?
Просто!
Сначала сконфигурировать панель. Он должна "знать" что вы хотите получить в виде итога.
Мне кажется, всё подробно описано в инструкции.

Надеюсь, что я смог частично прояснить ситуацию.
Спасибо за внимание!
Вложения
Тип файла: psl test-panel.psl (63.5 Кбайт, 994 просмотров)


__________________
Если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2013 в 14:40
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 17:17   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

Цитата:
Сообщение от Michael


Надеюсь, что я смог частично прояснить ситуацию.
Спасибо за внимание!
проблема 5 - часы.
д.б. либо батарейка либо д.б. доступна чтение/запись по модбасу
мараз каждый раз их выставлять вручную заново


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 17:26   #15
Michael
Новичок
 
Регистрация: Nov 2012
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

Цитата:
Сообщение от LordN
проблема 5 - часы.
д.б. либо батарейка либо д.б. доступна чтение/запись по модбасу
мараз каждый раз их выставлять вручную заново
Нефиг питание сбрасывать))


__________________
Если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2013 в 14:40
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 14:19   #16
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

Кстаи панельку обновили в 2012 году. У них теперь немного другая карта переменных и способ работы с панелью.

И вот пока что я обнаружил такие недостатки:

1. Нет возможности выполнить удаленный сброс аварии. Возможно что мне просто пока не удалось придумать как это сделтаь при помощи панели. И не факт что такая функция вообще нужна

2. Не оторбражаются отрицательные температуры.

Во вложении пример программы для 25-го пикселя (пока что бета-версия). Датчики отключены чтобы не вызывать сработку аварий. МОжет кому поможет. Буду рад, если кто-нибудь сможет улучшить функционал и поделится результатами...
Вложения
Тип файла: rar Проба зентека.rar (546.4 Кбайт, 977 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2013 в 14:43
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 12:56   #17
m-m
Новичок
 
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

Когда-то экспериментировал с такой панелькой, даже на один объект поставил, но в последствии пришлось отказаться от её использования.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2013 в 14:45
m-m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 14:31   #18
m-m
Новичок
 
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А почему отказались от использования?
Установки идут в основном "нестандартные" с доп.вытяжками, и прочим доп.оборудованием, а требования заказчика в основном типа "хочу чтоб вытяжка отдельно включалась, без притока" и пр. Реализовать отдельное включение можно, но не вижу смысла так "извращаться". Еще помню была проблема: после отключения питания панель не реагировала на "состояние контроллера" (датчики показывали 00, состояние установки - неизвестно) пока все кнопки не нажмешь, и все датчики в ручную не "прощелкаешь" не оживала. Пришлось на объекте "бесперебойник" ставить.
m-m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 00:39   #19
Michael
Новичок
 
Регистрация: Nov 2012
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
...
И вот пока что я обнаружил такие недостатки:
1. Нет возможности выполнить удаленный сброс аварии. Возможно что мне просто пока не удалось придумать как это сделать при помощи панели. И не факт что такая функция вообще нужна
2. Не отображаются отрицательные температуры.
Вот в принципе основные недостатки, которые я пока что нашел...
1. Каждая вещь служит для каких-то целей. В нашем случае, Z033 - это интерфейс управления агрегатом воздухоподготовки (фанкойл/тепловая дорожка/приточная установка/heat exchanger и т.п.). Интерфейс Z033 разработан таким образом, что бы обеспечить конечному пользователю понятное управление агрегатом и вывести первичную диагностическую информацию.
Что касается сброса аварии, то этот вопрос решает не панель, а программа контроллера. Какой-либо кнопки или комбинации кнопок для сброса аварии нет.
Почему: панель устанавливается вдали от управляемого агрегата. Следовательно, если произойдет авария, то надо сначала ее устранить, а потом вновь пускать установку. Согласно требованиям безопасности, все работы надо производить при отключенном питании. И как следствие из этого - авария будет сброшена.

2. Эта функция не предусмотрена.


__________________
Если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет.
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 12:15   #20
Michael
Новичок
 
Регистрация: Nov 2012
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

Все технические вопросы следует задавать нам по почте. Почта известна.
Помните! Это форум поддержки продукции Segnetics.


__________________
Если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет.

Последний раз редактировалось Arsie, 29.04.2013 в 19:36
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 21:26   #21
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к панели Zentec zt-033

Будет ли работать такая схема подключения:
1. Контроллер 2511,
2. Zentec zt-033 подключена к RS-485,
3. AutoSCADA подключена к сетевому модулю «Ethernet».


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 12:15   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к панели Zentec zt-033

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Будет ли работать такая схема подключения:
1. Контроллер 2511,
2. Zentec zt-033 подключена к RS-485,
3. AutoSCADA подключена к сетевому модулю «Ethernet».
Да, будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 13:46   #23
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к панели Zentec zt-033

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, будет.
Спасибо.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 09:19   #24
regedite
Member
 
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

Цитата:
Сообщение от makssanych Посмотреть сообщение
как не убить? доп БП на 12 V.
в инструкции написано с подсветкой 12 без 24
КРЕН8Б Вам в помощь.
regedite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 13:31   #25
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подключение к панели Zentec zt-033

Возникла следующая проблема с данной панелью, стоит 2G со стандартной программой вентиляции, панель подключена в режиме слейв. Возникают следующие проблемы со связью Шрёдингера: Панель запускает и останавливает установку, но в зависимости от уставки времени таймаута в настройках панели она отваливается через 5- 65 минут после начала работы, причем отваливается в виде перезапуска, т.е промелькнет версия прошивки и панель уходит в дежурный режим, и тем самым останавливает установку. Может кто сталкивался с проблемой??
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 16:19   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к панели Zentec zt-033

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
Возникла следующая проблема с данной панелью, стоит 2G со стандартной программой вентиляции, панель подключена в режиме слейв. Возникают следующие проблемы со связью Шрёдингера: Панель запускает и останавливает установку, но в зависимости от уставки времени таймаута в настройках панели она отваливается через 5- 65 минут после начала работы, причем отваливается в виде перезапуска, т.е промелькнет версия прошивки и панель уходит в дежурный режим, и тем самым останавливает установку. Может кто сталкивался с проблемой??
От 24 питается? Перегреваются они часто при таком питании.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 12:17   #27
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подключение к панели Zentec zt-033

Фигня какая то с этими панелями, 45 минут робит норм,а потом некоторые переменные просто не передаются: уставка, включение выключение установки... вот отображение режима зима-лето нормально работает( оно прикручено к верхней индикации "солнышко" - "снежинка"), отображение работы вентилятора... причем эти 45 минут стабильно идут, на объекте просто панель перезагружается и отключает установку, на столе даже не вырубается, но связь частично отваливается.. на перегрев не похоже ибо время стабильной работы не меняется.. еслиб перегрелась, думаю отвалилась сразу..
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 13:21   #28
Michael
Новичок
 
Регистрация: Nov 2012
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к панели Zentec zt-033

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
Фигня какая то с этими панелями, 45 минут робит норм,а потом некоторые переменные просто не передаются: уставка, включение выключение установки... вот отображение режима зима-лето нормально работает( оно прикручено к верхней индикации "солнышко" - "снежинка"), отображение работы вентилятора... причем эти 45 минут стабильно идут, на объекте просто панель перезагружается и отключает установку, на столе даже не вырубается, но связь частично отваливается.. на перегрев не похоже ибо время стабильной работы не меняется.. еслиб перегрелась, думаю отвалилась сразу..
Вы работаете со старой (7-летней давности) версией панели. В этом форуме я прочитал, что у вас была самопроизвольная перезагрузка панели. Да, действительно это имело место быть на панелях первой аппаратной ревизии. Именно из-за этого, была выпущена вторая (ныне актуальная) аппаратная ревизия.
К сожалению, ваш случай не относится к гарантийному, поэтому не сможем вам обменять бесплатно панель, но сможем обменять с существенной скидкой. Обратитесь, пожалуйста, к дилерам в СПб.
Ваш код обращения RB-001Z18.


__________________
Если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет.
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 14:06   #29
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подключение к панели Zentec zt-033

Цитата:
Сообщение от Michael Посмотреть сообщение
Вы работаете со старой (7-летней давности) версией панели. В этом форуме я прочитал, что у вас была самопроизвольная перезагрузка панели. Да, действительно это имело место быть на панелях первой аппаратной ревизии. Именно из-за этого, была выпущена вторая (ныне актуальная) аппаратная ревизия.
К сожалению, ваш случай не относится к гарантийному, поэтому не сможем вам обменять бесплатно панель, но сможем обменять с существенной скидкой. Обратитесь, пожалуйста, к дилерам в СПб.
Ваш код обращения RB-001Z18.
Панель версии 3.1, как понял по плате версия прошивки 01B.. судя по вашему комментарию выше, проблемы быть не должно...
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 16:49   #30
Michael
Новичок
 
Регистрация: Nov 2012
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к панели Zentec zt-033

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
Панель версии 3.1, как понял по плате версия прошивки 01B.. судя по вашему комментарию выше, проблемы быть не должно...
Это не наша нумерация версий.
Подробнее о версиях панелей:
http://zentec.ru/forum/index.php/topic,6.msg8.html#msg8
(доступно авторизованным пользователям).


__________________
Если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет.
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе