Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.12.2016, 11:17   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию AIn Pixel и PTC в двигателе (решено)

Подскажите, можно ли проконтролировать перегрев электродвигателя со встроенным термодатчиком типа PTC при помощи аналогового входа пикселя? (измерение Т двигателя не нужно, просто фиксировать факт перегрева и отключать двигатель).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 11:22   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIn Pixel и PTC в двигателе

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Подскажите, можно ли проконтролировать перегрев электродвигателя со встроенным термодатчиком типа PTC при помощи аналогового входа пикселя? (измерение Т двигателя не нужно, просто фиксировать факт перегрева и отключать двигатель).
Если термодатчик укладывается в характеристики аналогового входа, то можно. Если не укладывается, то нельзя.

Ваш кэп. Но я не знаю, как ответить лучше на этот очевидный вопрос с не менее очевидным ответом


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 11:38   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIn Pixel и PTC в двигателе

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если термодатчик укладывается в характеристики аналогового входа, то можно. Если не укладывается, то нельзя.

Ваш кэп. Но я не знаю, как ответить лучше на этот очевидный вопрос с не менее очевидным ответом
Ну это понятно что если укладывается то можно.
http://old.meandr.ru/products/pcrelay/ptc.html
Вот таблицы характеристик PTC датчиков которые используются для контроля перегрева двигаетеля.
Как я понимаю в нормальном режиме сопротивление около 100 ом, и при превышении пороговой температуры сопротивление резко возрастает до килоомов... так как пиксель может работать с датчиками PT1000 то он теоретически сможет отличить сопритивлеине в 100 кОм от сопротивления в 2-3-10 кОм?
PS не ужели никто не делал реализацию такой функции в пикселе, тем более, что на первый взгляд контроль должен работать?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 11:45   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIn Pixel и PTC в двигателе

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну это понятно что если укладывается то можно.
http://old.meandr.ru/products/pcrelay/ptc.html
Вот таблицы характеристик PTC датчиков которые используются для контроля перегрева двигаетеля.
Как я понимаю в нормальном режиме сопротивление около 100 ом, и при превышении пороговой температуры сопротивление резко возрастает до килоомов... так как пиксель может работать с датчиками PT1000 то он теоретически сможет отличить сопритивлеине в 100 кОм от сопротивления в 2-3-10 кОм?
PS не ужели никто не делал реализацию такой функции в пикселе, тем более, что на первый взгляд контроль должен работать?
В том-то и дело, что Pt1000 никогда не выходит на эти сопротивления)

100 ом от 100 кОм Пиксель не отличит. Первое он увидит без проблем, второе для него ничем не отличается от обрыва. Но в этой задаче другого и не надо: сопротивление есть - работаем, нет - не работаем! А почему там его нет, уже не важно. Оторвали или перегрелся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 12:39   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIn Pixel и PTC в двигателе

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что Pt1000 никогда не выходит на эти сопротивления)

100 ом от 100 кОм Пиксель не отличит. Первое он увидит без проблем, второе для него ничем не отличается от обрыва. Но в этой задаче другого и не надо: сопротивление есть - работаем, нет - не работаем! А почему там его нет, уже не важно. Оторвали или перегрелся.
Ну тоесть теоретически можно смотреть обрыв или низкое значение сопротивления.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 12:48   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIn Pixel и PTC в двигателе

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну тоесть теоретически можно смотреть обрыв или низкое значение сопротивления.
Да


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 13:41   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIn Pixel и PTC в двигателе

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну тоесть теоретически можно смотреть обрыв или низкое значение сопротивления.
С дополнительным шунтиком 1.5 ~ 1.8 КОм на стороне двигателя можно выделить и три состояния при таких параметрах.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 13:00   #8
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIn Pixel и PTC в двигателе

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
С дополнительным шунтиком 1.5 ~ 1.8 КОм на стороне двигателя можно выделить и три состояния при таких параметрах.
Оптимальным будет шунт 3,9 кОм. Используется весь диапазон аналогового входа контроллера, соответственно точность определения граничных состояний улучшается.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024