12.11.2010, 10:26 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
автонастройка регулятора
кто-нить пробовал делать свои макросы для этого по типу овеновских http://www.owen.ru/text/51312821 ?
получается? |
12.11.2010, 10:40 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
ответ: автонастройка регулятора
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.11.2010, 11:37 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
ответ: ответ: автонастройка регулятора
Цитата:
давеча соорудил сверхбуджетную приточку на овеновском трм10 - милое дело, запустил автонастройщик и он впринципе нашел то что надо. плохо я не знаю где взять эту математику, так бы сам что-нить сляпал.. по типу макроса калибровка задатчика. а? |
|
12.11.2010, 12:18 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
ответ: ответ: ответ: автонастройка регулятора
Цитата:
Итого вопрос в силе: где можно применить описываемый алгоритм и вообще, насколько он близок к тому, что на самом деле происходит при автокалибровке? Поясню свой интерес. Многие месяцы (а в дальней проекции и годы) были посвящены к выработке алгоритма, который хоть как-то работает с широкой гаммой приводов, мощностей устройств и характеристик объектов. При этом пришло понимание, что подлинная автонастройка возможна только на рекомендуемом (читай, с известными характеристиками) приводе и рекомендуемых (читай, с известными характеристиками) датчиках. В итоге остаётся одна неизвестная, которую как раз и можно вычислить в определённых пределах. Всё остальное будет в той или иной степени неработоспособно, т.к. неизвестных будет несколько. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.11.2010, 17:19 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
ответ: ответ: ответ: ответ: автонастройка регулятора
Цитата:
мой случай - выход шим, электрогрелка, прямоток. трм10 нашел коэффициенты для устройчивой работы и относительно скорого выхода на режим без особого перерегулироывния исходя из своих хорошо забытых познаний этой темы полагаю что поиск решения в линейной системе не особо сложен, метод последовательных приближений. задача создания болемене линейной системы должна стоять особняком от проблем автонастройки. |
|
12.11.2010, 17:51 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
ответ: ответ: ответ: ответ: ответ: автонастройка регулятора
Цитата:
А вот водяной с зачастую плохо просчитанным объёмом контура линейным назвать язык не поворачивается. Или фреоновый охладитель. Вентиляторы - это уже просто аут полный в плане линейности . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.11.2010, 18:09 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
ответ: автонастройка регулятора
и всетаки, возращаясь к автонастройке, при наличии приемлемо линейной системы с приемлемыми временами установления и запаздывания - такой макрос реален для размещения в теле 12го пикселя рядом с конструкторской программой?
|
12.11.2010, 18:15 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
ответ: автонастройка регулятора
2 LordN:
Вот тут есть прога: http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=228 из нее можно сделать макрос. Но у меня была мысль сделать по другому: Прикрутить к макросу PID сетевые переменные, поставить modbus OPC на комп и написать маленькую прогу для автонастройки. У сименса на MicroWin так сделано. Только все времени нет. |
12.11.2010, 18:41 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ответ: автонастройка регулятора
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|