|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.11.2019, 15:29 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Danfoss MCX и SMH4
Здравствуйте уважаемые господа. Пытаюсь подключить контроллер Danfoss MCX к SMH4 по протоколу Modbus. Возникли определенные сложности. Регистры считываются с ошибками, а именно - снимаю статус с устройства (к примеру вентилятора). Сначала все нормально, но через некоторое время 10-15 сек. статус из логической еденицы становится логическим нулем (через 1-2 сек все опять норм). Программер который делал ПО на Danfoss говорит что эти ПЛК не любят частых опрпосов при сетевом обмене (по моему хренатень полнейшая). Запрашивал и через 100 мс и через минуту - все та же лажа. Опрашиваемые регистры верны, как и функция (в противном случае данные вообще бы не приходили). Вытащил на поляну блок Slave Link - Danfoss виден но при опросе нескольких переменных приходят ошибки (даже с одной). Кто нибудь сталкивался с этими ПЛК?
|
01.11.2019, 15:36 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Danfoss MCX и SMH4
Я сталкивался даже с такими девайсами, которые тупо висли через пару часов при опросе чаще раза в секунду. Так что сами по себе эти слова - не лажа. Но не знаю, применимы ли они конкретно к данфосу.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.11.2019, 15:40 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Danfoss MCX и SMH4
Но при количестве запросов мастера 70 при каждом опросе 25-37 ошибок. В самой программе MCX можно как то накосячить?
Добавлено через 51 секунду Даже при условии 1 запрос в 2 минуты |
01.11.2019, 17:14 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Danfoss MCX и SMH4
Надо смотреть трафик. Что конкретно MCX отвечает. Мож банально порт подгоревший в SMH4 или в МСХ.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.11.2019, 18:06 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Danfoss MCX и SMH4
Цитата:
И опять не исключаю подтяжку. |
|
01.11.2019, 18:15 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Danfoss MCX и SMH4
Порт SMH в поряде. ( с пикселем на 5+). А вот все данфосы (5 щитов) такую фигню выдают. Складывается впечатление что сам данфос по обоим портам модбас - мастер. Для данфоса ПО писалось видимо в конструкторе SoftBlocks. Иначе не могу объяснить наличие в контроллере управляющим 12-ю вытяжками переменных на статус кондиционера. Производитель щита - ВЕЗА.
|
01.11.2019, 18:18 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Danfoss MCX и SMH4
|
01.11.2019, 19:17 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Danfoss MCX и SMH4
|
01.11.2019, 19:20 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Danfoss MCX и SMH4
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.11.2019, 19:40 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Danfoss MCX и SMH4
Цитата:
Добавлено через 12 минут На Сегнетиксе все объекты которые я делал - беспроблеммные. Как только сторонний производитель щита - фигня начинается. Повыгоняли оперативный персонал и одни миньеджеры остались. Пытаются сбыть контроллеры со стоимостью чугунного моста закупленные зачем то. ВЕЗА своего человека на объект выслать не может по одной простой причине - его НЕТ. |
|
05.11.2019, 11:12 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Danfoss MCX и SMH4
Как показывает статистика, возможно) Да еще смотря, насколько действительно "новое" и не скопированное это устройство.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.11.2019, 17:59 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Danfoss MCX и SMH4
Программы на данфосы сделана в конструкторе SoftBlock. Скачал ее и попробовал сам сконфигурить это безобразие, вот только максимальное количество вытяжных вентиляторов шесть штук. Если конструктором не пользоваться, то есть программа MCXDesign которая позволяет написать все при помощи FBD. Видимо ПО сделанное в конструкторе абы как допилили и обработали драчевым напильником. Но не работает однозначно. Есть щиты, где входов-выходов не хватило и ребята прицепили по модбасу еще один ПЛК данфос (слейвом). Даже в своей собственной "связке" они иногда "ругаются". Более того - блоки управления вентиляторами (0-10 в) тоже адресованы по модбасу. Если один из блоков отцепить то возникает авария модбас по этому блоку, при подсоединении и попытке сброса аварий - авария не снимается (требуется перезагрузка щита - сброс, блин питания). По другому не лечится. Если инициализация блоков прошла нормально при возобновлении питания, то можно кричать ура и хлопать в ладоши. Если нет, то онанизм со сбросом питания можно продолжать раза два-три. Я В АДУ!!!
|