Наблюдаю некоторую закономерность в нежелании контроллеров Segnetics (SMH2Gi, TRIM5) поддерживать крепкую дружественную связь по RS485 с приводами Emerson (commanderSK, unidriveSP, unidriveM701). Проблема не зависит от скорости соединения. И решается отключением терминатора на контроллере.
Можно ли её ещё как-то порешать?
Login вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 09:32   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: чуйка по rs485

Цитата:
Сообщение от Login Посмотреть сообщение
Наблюдаю некоторую закономерность в нежелании контроллеров Segnetics (SMH2Gi, TRIM5) поддерживать крепкую дружественную связь по RS485 с приводами Emerson (commanderSK, unidriveSP, unidriveM701). Проблема не зависит от скорости соединения. И решается отключением терминатора на контроллере.
Можно ли её ещё как-то порешать?
Для этого нужно собрать полностью электрически корректную сеть подключить осциллограф к витой паре по очереди у каждого участника сети и снять осциллограммы.

После этого будет понятно, что является причиной проблем и как этих проблем избежать.

Профильная статья: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=329


PS. В вашем случае явно виной рассогласование линии связи. Терминатор это рассогласование увеличивает, значит, возможно, вы применяете слишком неподходящий кабель.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024