Здравствуйте. Возникла такая проблема. Есть б/у контроллер SMH2Gi с загруженным проектом. Не могу установить с ним связь по порту Ethernet. В SMLogix, в свойствах контроллера - прописал IP- адрес, который посмотрел в его настройках в сервисном режиме. SMLogix не видит контроллер, «Тест связи» не проходит, «Поиск и диагностика» тоже ничего не находит. Поменял в настройках контроллера IP- адрес на 192.168.0.213. Тоже не смог подключиться. Может быть, надо сбросить пароль? Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации
Alex81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2024, 16:47   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)

Цитата:
Сообщение от Alex81 Посмотреть сообщение
в свойствах контроллера - прописал IP- адрес, который посмотрел в его настройках в сервисном режиме. SMLogix не видит контроллер
А на сетевой карте компа что прописано?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2024, 17:00   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)

Цитата:
Сообщение от Alex81 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации
Гуглить запрос: "Как подключить два компьютера между собой напрямую". Есть куча прекрасных статей с картинками.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2024, 18:50   #4
Alex81
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 7
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)

Спасибо, понятно
Alex81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 14:46   #5
Alex81
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 7
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)

Здравствуйте. Пробую дальше установить связь с контроллером. Понятно, что ПК и контроллер должны быть в одной сети. Настройки TCP/IP: адрес контроллера 192.168.61.19, маска подсети 255.255.255.0, шлюз 192.168.61.254, DNS 192.168.61.254. В настройках Modbus: адрес слэйва – 1, скорость 115200, порт 502, но IP-адрес почему-то пустой. Поставил на ПК: IP-адрес 192.168.61.254, маска подсети 255.255.255.0, пробовал ставить и шлюз 192.168.61.254 и без этого. Пробовал соединиться обычным ethernet-кабелем и кросс-кабелем, соединения с контроллером нет. Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать, чтобы соединиться с контроллером, можно ли соединиться по USB?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20240407_195233.jpg (311.3 Кбайт, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240407_195248.jpg (320.3 Кбайт, 11 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240407_195525.jpg (104.3 Кбайт, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240407_195418.jpg (47.3 Кбайт, 10 просмотров)
Alex81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 15:01   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)

Цитата:
Сообщение от Alex81 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Пробую дальше установить связь с контроллером. Понятно, что ПК и контроллер должны быть в одной сети. Настройки TCP/IP: адрес контроллера 192.168.61.19, маска подсети 255.255.255.0, шлюз 192.168.61.254, DNS 192.168.61.254. В настройках Modbus: адрес слэйва – 1, скорость 115200, порт 502, но IP-адрес почему-то пустой. Поставил на ПК: IP-адрес 192.168.61.254, маска подсети 255.255.255.0, пробовал ставить и шлюз 192.168.61.254 и без этого. Пробовал соединиться обычным ethernet-кабелем и кросс-кабелем, соединения с контроллером нет. Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать, чтобы соединиться с контроллером, можно ли соединиться по USB?
в плк я бы и шлюз и dns какой-нить другой прописал, а не ip компа

кабель напрямую в плк включаете или через коммутатор?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 15:09   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в плк я бы и шлюз и dns какой-нить другой прописал, а не ip компа

кабель напрямую в плк включаете или через коммутатор?
Я вообще не очень понимаю, зачем что-то такое сразу писать при прямом подключении. Можно что-нибудь более популярное, типа 192.168.0.1.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.04.2024, 15:13   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в плк я бы и шлюз и dns какой-нить другой прописал, а не ip компа
Все что угодно но только не IP компа. Они в данном случае вообще не нужны.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я вообще не очень понимаю, зачем что-то такое сразу писать при прямом подключении. Можно что-нибудь более популярное, типа 192.168.0.1.
Да нет никакой разницы какая 24-я сетка.

https://ip-calculator.ru/#!ip=192.168.61.2/24


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 08.04.2024 в 15:33
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 16:35   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да нет никакой разницы какая 24-я сетка.

https://ip-calculator.ru/#!ip=192.168.61.2/24
Подавляющее количество мануалов в сети касаются подсети 192.168.0.*, логично её же и придерживаться, чтобы облегчить себе задачу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.04.2024, 16:41   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Подавляющее количество мануалов в сети касаются подсети 192.168.0.*
Совершенно безразлично что там вместо нуля для 24-й сетки если цифры одинаковы.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 19:08   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)

Цитата:
Они в данном случае вообще не нужны.
я уже плохо помню, но кажется у 2Gi какой-то не то косяк, не то фича с ними наблюдалась при каких-то условиях, если там не прописать шлюз и dns..
но може я с чем-то путаю.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.04.2024, 19:20   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я уже плохо помню, но кажется у 2Gi какой-то не то косяк, не то фича с ними наблюдалась при каких-то условиях, если там не прописать шлюз и dns..
Прописывать придется, но можно произвольно. Для связи с Лоджиком они не нужны.
А нужны они например для обновлений. Или если слейв за пределами родной сетки.



Цитата:
Сообщение от Alex81 Посмотреть сообщение
Пробовал соединиться обычным ethernet-кабелем и кросс-кабелем, соединения с контроллером нет.
Странно. Даже при таких параметрах поиск должен его найти. Или нужно искать проблемку в компе - файрволл и антивирь.

Цитата:
можно ли соединиться по USB?
Нет с 2Gi не получится.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 10.04.2024, 15:13   #13
Alex81
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 7
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в плк я бы и шлюз и dns какой-нить другой прописал, а не ip компа

кабель напрямую в плк включаете или через коммутатор?
Да, прописал другой. Напрямую в ПЛК
Alex81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2024, 15:28   #14
Alex81
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 7
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)

Спасибо за ответы. Вот с такими настройками, как на фото, подключился. Адрес контроллера 192.168.0.2. Антивирус и файрволл отключил
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20240410_135334.jpg (292.6 Кбайт, 11 просмотров)

Последний раз редактировалось Alex81, 10.04.2024 в 15:41
Alex81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2024, 16:42   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)

Цитата:
Сообщение от Alex81 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы. Вот с такими настройками, как на фото, подключился. Адрес контроллера 192.168.0.2. Антивирус и файрволл отключил
сделайте шлюзу другой адрес.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024