По умолчанию PAT привод 24 ВОЛЬТа к симистору

Есть необходимость подключить pat привод 24 вольта к пикселю, только вот в мануале на модуль симисторных выходов указано номинальное напряжение 220 вольт.
как он поведёт себя при напряжении 24 вольта ?
romsz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 23:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: PAT привод 24 ВОЛЬТа к симистору

Цитата:
Сообщение от romsz Посмотреть сообщение
Есть необходимость подключить pat привод 24 вольта к пикселю, только вот в мануале на модуль симисторных выходов указано номинальное напряжение 220 вольт.
как он поведёт себя при напряжении 24 вольта ?
Хорошо поведёт, подключайте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.06.2022, 09:57   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: PAT привод 24 ВОЛЬТа к симистору

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хорошо поведёт, подключайте.
только если 24 это VAC
если же VDC, то поведет плохо.



__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.06.2022, 11:10   #4
romsz
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: PAT привод 24 ВОЛЬТа к симистору

Номинал 220в . Не может быть такого , что симистр не закроется при меньшем напряжении?
На контроллере 2511 третий DO симисторный , при АС 24 в. было замечено , что он не отпускает реле с катушкой 24 ас. Или это брак был.
romsz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 11:15   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: PAT привод 24 ВОЛЬТа к симистору

Цитата:
Сообщение от romsz Посмотреть сообщение
Номинал 220в . Не может быть такого , что симистр не закроется при меньшем напряжении?
На контроллере 2511 третий DO симисторный , при АС 24 в. было замечено , что он не отпускает реле с катушкой 24 ас. Или это брак был.
ток отпускания реле меньше тока запирания триака. лечится параллельным резистором катушке реле.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.06.2022, 11:22   #6
romsz
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: PAT привод 24 ВОЛЬТа к симистору

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ток отпускания реле меньше тока запирания триака. лечится параллельным резистором катушке реле.
Спасибо за ответы , наверно я перебздеваю , при испоььзовании привода ток полюбому будет больше чем катушке реле финдер.
romsz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 21:16   #7
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: PAT привод 24 ВОЛЬТа к симистору

Цитата:
Сообщение от romsz Посмотреть сообщение
Номинал 220в . Не может быть такого , что симистр не закроется при меньшем напряжении?
На контроллере 2511 третий DO симисторный , при АС 24 в. было замечено , что он не отпускает реле с катушкой 24 ас. Или это брак был.
У меня на этом выходе как правило сидит индикация 24 В АС/DC (Лампа индикаторная в сборе EKF ledm-ad16-24-r). Главное что источник питания был правильный 24В АС.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024