Добрый день! При размещении на экране элемента "Вывод числа" с количеством переменных больше одного и типом "Перечисление", смарт не компилируется. Характерно для последних версий SMLogix, с версией 34.229 такого не наблюдается.
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (142.7 Кбайт, 5 просмотров)
st-tony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2023, 18:28   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Принято, посмотрим #56996.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2023, 11:27   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Проект если только на почту.
Если на почту, то удаляю бесполезную переписку отсюда. пожалуйста, пришлите проект на почту и повторите в письме вашу проблему.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024