По умолчанию Управление уровнями

Есть проект управления бассейном. Там так же нужно поддерживать заданный уровень. На все остальное я хотел взять SMH2010. Но вот вопрос. Если у меня уже есть контроллер, могу я как то подключить датчики уровня типа электрод к этому контроллеру? Какие типы аналогвых входов мне нужны.

Я знаю что есть готовые реле уровней, просто подумал раз уж есть контроллер, то если можно к нему подключить, зачем покупать еще что то.

Можно подключить?
Sergey Romanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 14:13   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление уровнями

Цитата:
Сообщение от Sergey Romanov Посмотреть сообщение
Есть проект управления бассейном. Там так же нужно поддерживать заданный уровень. На все остальное я хотел взять SMH2010. Но вот вопрос. Если у меня уже есть контроллер, могу я как то подключить датчики уровня типа электрод к этому контроллеру? Какие типы аналогвых входов мне нужны.

Я знаю что есть готовые реле уровней, просто подумал раз уж есть контроллер, то если можно к нему подключить, зачем покупать еще что то.

Можно подключить?
Народ использовал резистивные входы (т.е. модель с единичкой в начале кода). Сопротивление этих входов более 1-2 мегаом, что вполне позволяет делать делитель напряжения вода/резистор.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 15:04   #3
Sergey Romanov
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление уровнями

Спасибо. Значит это можно будет сделать на этом плк?
Sergey Romanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 15:19   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление уровнями

Цитата:
Сообщение от Sergey Romanov Посмотреть сообщение
Спасибо. Значит это можно будет сделать на этом плк?
Да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 18:01   #5
Sergey Romanov
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление уровнями

У меня еще вопрос не по теме правда но не хочется плодить тем.

Я посмотрел SMArt это крутая вещь. Но как я понял на этом ПЛК им пользоваться нельзя. Есть пример как на нем делать свои экраны и переходы между ними? Хотелось бы узнать на сколько сложно это будет.

Там получается конфигуратора нет ни какого, все делается из под FBD?
Sergey Romanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 20:16   #6
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление уровнями

Цитата:
Сообщение от Sergey Romanov Посмотреть сообщение
могу я как то подключить датчики уровня типа электрод к этому контроллеру?
Вы бы почитали немного про кондуктометрические датчики. Не всё там так просто.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 20:36   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление уровнями

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Вы бы почитали немного про кондуктометрические датчики. Не всё там так просто.
для простой чистой водопроводной воды и хороших больших электродов доступных к обслуживанию и замене особых сложностей нету


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 21:04   #8
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление уровнями

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
для простой чистой водопроводной воды и хороших больших электродов доступных к обслуживанию и замене особых сложностей нету
Ага. Только в вашем посте уже три условия: сами электроды, состав воды и возможность обслуживания. А будет их кто обслуживать в том бассейне?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 21:06   #9
Sergey Romanov
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление уровнями

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
для простой чистой водопроводной воды и хороших больших электродов доступных к обслуживанию и замене особых сложностей нету
Спасибо.

24в нормально же будет использовать?
Sergey Romanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 10:07   #10
Sergey Romanov
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление уровнями

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ага. Только в вашем посте уже три условия: сами электроды, состав воды и возможность обслуживания. А будет их кто обслуживать в том бассейне?
Ну вода в бассейне конечно чистая. Обслуживать конечно будут. Электроды по моему все делаются не из черного метала.

А увас какое преложение? Как регилировать уровни?
Sergey Romanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 11:18   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление уровнями

Цитата:
Сообщение от Sergey Romanov Посмотреть сообщение
У меня еще вопрос не по теме правда но не хочется плодить тем.

Я посмотрел SMArt это крутая вещь. Но как я понял на этом ПЛК им пользоваться нельзя. Есть пример как на нем делать свои экраны и переходы между ними? Хотелось бы узнать на сколько сложно это будет.

Там получается конфигуратора нет ни какого, все делается из под FBD?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 11:32   #12
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление уровнями

Цитата:
Сообщение от Sergey Romanov Посмотреть сообщение
Ну вода в бассейне конечно чистая. Обслуживать конечно будут.
Чистая - это понятие растяжимое А про обслуживание чаще всего вспоминают, когда уже система не сработала.
Цитата:
Сообщение от Sergey Romanov Посмотреть сообщение
Как регилировать уровни?
Вариантов много. Самый простой поплавковые датчики.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 12:20   #13
Sergey Romanov
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление уровнями

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Чистая - это понятие растяжимое А про обслуживание чаще всего вспоминают, когда уже система не сработала.

Вариантов много. Самый простой поплавковые датчики.
И куда из ставить? В бассейн? Это как бы пансионат с крутым бассейном. Будет как то не круто если там будут поплавки плавать.

А датчики давления удоражают сильно систему.

Зачем если все равно етсь свободные входы на ПЛК? Сразу пусть он все и делает. Ведь его покупаешь платишь деньги, зачем еще что то покпать если он может это делать?
Sergey Romanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 12:26   #14
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление уровнями

Цитата:
Сообщение от Sergey Romanov Посмотреть сообщение
Будет как то не круто если там будут поплавки плавать.
А торчащие в том же бассейне электроды - круто? Вы как себе представляете поплавковые датчики то?
Цитата:
Сообщение от Sergey Romanov Посмотреть сообщение
Зачем если все равно етсь свободные входы на ПЛК?
То есть о проблемах вы всё таки почитать не захотели. Ну дело ваше.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 12:34   #15
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление уровнями

Цитата:
Сообщение от Sergey Romanov Посмотреть сообщение
И куда из ставить? В бассейн? Это как бы пансионат с крутым бассейном. Будет как то не круто если там будут поплавки плавать.
Переливной ёмкости реально нет? Водоочистки нет? Водоподготовки нет?

Тогда это не бассейн - а большая ванна.

В нормальных бассейнах стоит переливная ёмкость на техэтаже - вот там и отслеживается уровень. И из неё подаётся насосами через фильтр обратно в бассейн. Например так.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 19:33   #16
Sergey Romanov
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление уровнями

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Переливной ёмкости реально нет? Водоочистки нет? Водоподготовки нет?

Тогда это не бассейн - а большая ванна.

В нормальных бассейнах стоит переливная ёмкость на техэтаже - вот там и отслеживается уровень. И из неё подаётся насосами через фильтр обратно в бассейн. Например так.
Все есть кроме переливной емкости. Фильтры есть но по ним как определишь уровень. В данном басейне предусмотрена ручная подпитка. Но для следующих я хочу сделать автоматическую систему и предложить заказчику.
Sergey Romanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 19:36   #17
Sergey Romanov
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление уровнями

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Народ использовал резистивные входы (т.е. модель с единичкой в начале кода). Сопротивление этих входов более 1-2 мегаом, что вполне позволяет делать делитель напряжения вода/резистор.
Я тут в процессе заказ. У них вопрос, какие должны быть аралоговые входы? Мне что сказать? Резистивные?

Они говорят что у них такие варианты

1 = 4 AIN PT1000
2 = 6 AIN 4...20mA
3 = 4 AIN PT1000, 2 AIN 4...20mA
4 = 4 AIN PT1000, 2 AIN 0-10В
7 = 6 AIN 0-10В

Так что мне заказать? Мне нужно 2 входа не температуру и 2 на уровни. Датчики температуры могу купить под воход 4-20 или PT100 или еще что.
Sergey Romanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 10:15   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление уровнями

Цитата:
Сообщение от Sergey Romanov Посмотреть сообщение
Я тут в процессе заказ. У них вопрос, какие должны быть аралоговые входы? Мне что сказать? Резистивные?
Цитата:
Сообщение от Arsie
Народ использовал резистивные входы (т.е. модель с единичкой в начале кода). Сопротивление этих входов более 1-2 мегаом, что вполне позволяет делать делитель напряжения вода/резистор.

Датчики температуры лучше всего Pt1000 или Ni1000.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2022, 16:58   #19
Khanas Viktor
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Адрес: МО
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление уровнями

Я так понимаю, спустя столько лет никто больше не брался за затею подключать контдуктометрические датчики?!
Khanas Viktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2022, 17:46   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление уровнями

Цитата:
Сообщение от Khanas Viktor Посмотреть сообщение
спустя столько лет никто больше не брался за затею подключать контдуктометрические датчики?!
Смотря что считать таким датчиком.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024