Добрый день.

Есть у кого-нибудь "психрометрический" макрос для расчета влажности по двум показаниям температуры?

А по датчикам Honewell?
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 09:48   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос для расчета влажности

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
Добрый день.

Есть у кого-нибудь "психрометрический" макрос для расчета влажности по двум показаниям температуры?
Практической значимости в таком макросе нет, т.к. условия измерения в промышленности повторить довольно-таки дорого (равномерный медленный поток воздуха, дистиллированная вода, отсутствие загрязнений).

Погуглите, даже онлайн-калькуляторы выдают разные результаты, и эти результаты не согласуются с ГОСТ 8.524-85 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Таблицы психрометрические. Построение, содержание, расчетные соотношения.



Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
А по датчикам Honewell?
У датчиков ханивел есть названия?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 11:44   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
Добрый день.

Есть у кого-нибудь "психрометрический" макрос для расчета влажности по двум показаниям температуры?

А по датчикам Honewell?
вам нужна формула для температуры мокрого термометра, она тут где-то была на форуме.

у меня есть только такой

p.s.
если книжка ВВ Бурцев Цветков, там есть формулы.
http://lord-n.narod.ru/download/klim...ozduh_OCR.djvu
глава 4, кажется
Изображения
Тип файла: png 2016-02-05 13-14-05 SMLogix - [Состояние ВлжВозд].png (35.0 Кбайт, 199 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 13:38   #4
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос для расчета влажности

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
Добрый день.

Есть у кого-нибудь "психрометрический" макрос для расчета влажности по двум показаниям температуры?
Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вам нужна формула для температуры мокрого термометра, она тут где-то была на форуме.
to LordN - ему нужна формула по расчёту на основании двух температур.

to sensei - на основании этих формул см. вложение.
Сократить формулу и написать макрос сможешь и сам. Мне пока неохота.
Как руки дойдут, выложу.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 16:22   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос для расчета влажности

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
to LordN - ему нужна формула по расчёту на основании двух температур.

to sensei - на основании этих формул см. вложение.
Сократить формулу и написать макрос сможешь и сам. Мне пока неохота.
Как руки дойдут, выложу.
по мокрому расчитывается энтальпия с условием 95..100% отн.вл, а через неё и сухой - отн.влажность


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 10:45   #6
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос для расчета влажности

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Как руки дойдут, выложу.
Выложил.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 17:12   #7
Naladka076
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос для расчета влажности

Есть mcalc для расчета влажности и макрос SMLogix по ф-ле Гоффа-Гретча.
Совпадение со стандартной таблицей - "хорошо".
На практике все зависит от диапазона температуры/влажности и конкретного прибора.
Ставил рядом датчики ИВА-6-Б2, ТРМ-151, 2ТРМ-1, ИРТВ-5106 пробовал найти какую-нибудь закономерность в расхождении показаний и расчетов.
В моем диапазоне наибольшее расхождение +/- кому верить.
Вложения
Тип файла: rar формула гоффа-гретча.rar (13.5 Кбайт, 86 просмотров)
Тип файла: rar Гоффа-Гретча.rar (4.2 Кбайт, 72 просмотров)
Naladka076 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 11:57   #8
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос для расчета влажности

Есть еще немножко формул (17 шт) для расчетов влажности

Отсюда + программа расчета.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 18:17   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос для расчета влажности

написал макрос вычисления температуры мокрого термометра методом дихотомии
вот как он работает
https://yadi.sk/d/ZOxZO-TPIIEjkw


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.08.2020, 12:11   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос для расчета влажности

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
написал макрос вычисления температуры мокрого термометра методом дихотомии
вот как он работает
https://yadi.sk/d/ZOxZO-TPIIEjkw
https://yadi.sk/d/8ayprgxErH9LMw

проверяйте, кому не лень.
сделан в 3,32,102, проверялся на смш4


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2020, 22:46   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос для расчета влажности

в предыдущем макросе ошибка

вот исправленный

https://yadi.sk/d/pipZvuTBS9OY3g


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 09:51   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос для расчета влажности

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в предыдущем макросе ошибка

вот исправленный

https://yadi.sk/d/pipZvuTBS9OY3g
исправления
https://yadi.sk/d/j5Fc9kQ24GfPhA
теперь считает корректно


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.09.2020, 11:17   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос для расчета влажности

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
исправления
https://yadi.sk/d/j5Fc9kQ24GfPhA
теперь считает корректно
Предыдущие можно удалить?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 19:05   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос для расчета влажности

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Предыдущие можно удалить?
да


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024