Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.05.2015, 00:00   #1
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Блокировка

В каких случаях может активизироваться режим "Блокировка"?
При условии что аварийных сигналов нет и вход "SCi_Блокировка" не используется?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 10:18   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Блокировка

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
В каких случаях может активизироваться режим "Блокировка"?
При условии что аварийных сигналов нет и вход "SCi_Блокировка" не используется?
Запрет работы в режимах "Дист" и "Тайм".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 16:02   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Блокировка

Это-то понятно. Вопрос по какой причине он вдруг мог активизироваться.
Установка работала (в дист. режиме) несколько дней и вдруг звонит зак: не работает вентиляция. Приезжаю - "блокировка". Аварий в журнале никаких. К контроллеру во время работы 100% никто не прикасался.
Проект конструктора, из изменений только добавление связей с панелью зентек. Местное управление по F2, таймера нет.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 17:03   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Блокировка

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Это-то понятно. Вопрос по какой причине он вдруг мог активизироваться.
Установка работала (в дист. режиме) несколько дней и вдруг звонит зак: не работает вентиляция. Приезжаю - "блокировка". Аварий в журнале никаких. К контроллеру во время работы 100% никто не прикасался.
Проект конструктора, из изменений только добавление связей с панелью зентек. Местное управление по F2, таймера нет.
Параметр "При сбое питания" в положении СТОП. И был провал питания.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 17:27   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Блокировка

Вполне подходит. Если этот сбой мог не зафиксироваться в журнале.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 18:06   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Блокировка

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Вполне подходит. Если этот сбой мог не зафиксироваться в журнале.
Мож добавление взаимодействия с зентеком что-то порушило. Тоже вариант.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024