Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.08.2018, 15:01   #631
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
1. Как правильнее организовать последовательность действий шагов A,B,C чтобы не было B,A,C или C,A,B. На овене несколько раз переделывали программу, но в некоторых случаях случаются сбои.
Например, отработал DIN0, а следом за ним вместо DIN1 срабатывает DIN2 и начинает работать не тот процесс, который должен.
Перекрёстную синхронизацию малого числа шагов проще всего выполнить через логические элементы и иногда им в помощь триггеры:





Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
2. Мне нужно организовать задержку
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=315


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 20:59   #632
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Перекрёстную синхронизацию малого числа шагов проще всего выполнить через логические элементы и иногда им в помощь триггеры:
Спасибо за ответы.
Объясните еще, пожалуйста, как всё-таки пользоваться макросами термодатчиков и приложенным к ним excel файлом. В sensor 1.9 написано что предустановленные значения действительны только для SMH2010 версии С. А что и где настраивать для пикселя непонятно.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 10:03   #633
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы.
Объясните еще, пожалуйста, как всё-таки пользоваться макросами термодатчиков и приложенным к ним excel файлом. В sensor 1.9 написано что предустановленные значения действительны только для SMH2010 версии С. А что и где настраивать для пикселя непонятно.
Эти контроллеры одинаковы по аналоговым входам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 14:07   #634
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Пока не купил пиксель 25 (чтобы со smart работать), можете объяснить как правильно сделать в программе?

К пикселю 12 подключу датчики pt1000. Задачи:

1. Передавать данные по датчикам на пиксель 25 (к примеру).
2. Обрабатывать, отображать и записывать в журнал аварии (датчики, либо выход температуры за границы).
3. Меню с отображением показаний датчиков на экране, а также возможность корректировки. Кроме того, вывести статистику работы по модбас (кол-во ошибок в сутки например).

Вопросы по предыдущим пунктам:
1. по этому пункту вопросов нет.
2. выход авария в блоках датчиков есть. не понимаю как правильно организовать журнал чтобы они записывались, чтобы на вывод аварии был приоритет на экране, а также как организовать просмотр прежних аварий? Можно пример для 1-2 аварийных сигналов?
3. На форуме встречал пример меню. Но не могу понять как привязать строку и значение в ней к уставке в fbd. Например, делаем меню "показания датчиков и корректировка". Как сделать чтобы в нем были показания, а следующей строкой корректировка? Это на каждую строку создавать блок вывода на экран?

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:34
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 14:40   #635
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Принципы построения журнала (и вообще gui) в этих контроллерах довольно сильно разнятся. Имеет ли смысл вообще обсуждать сейчас построение интерфейса на 12 пикселе, если вы собираетесь использовать 25 модель? Если да - расскажу, как действовать. Если нет, то предлагаю просто не тратить на это время, ни моё, ни ваше.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 21:25   #636
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Имеет ли смысл вообще обсуждать сейчас построение интерфейса на 12 пикселе, если вы собираетесь использовать 25 модель?
Форумчане посоветовали в барахолке взять лучше smh 2gi, уже купил, жду. 12 пиксель все равно останется, буду его использовать в экспериментах и как самостоятельный контроллер, и как устройство ввода-вывода для 2gi.

Блоки вывода на экран я пробовал и просто надписи и показания датчиков выводил на экран, с этим всё понятно. Журнал и система меню непонятна. Объясните, пожалуйста.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 21:14   #637
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Пришел SMH 2Gi. Попробовал написать 2 простых программы.
1 для pixel 12. Используются макросы термодатчиков. Опрашивает аналоговые входы и преобразованные показания отображает на экране и передает по modbus. адрес 10
2 для SMH 2gi. порт com 1 опрашивает адрес 10 и получает данные с пикселя. Скорости и пр стандартные 115200. И не опрашивает, всё время пишет ошибки. Думаю работающий ли порт у smh 2gi, ведь его с помощью smlogix не проверить, а контроллер б\у. Либо я как то неправильно пытаюсь опрашивать.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:34
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 11:13   #638
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Либо я как то неправильно пытаюсь опрашивать.
В справке есть примеры решения задач.

Эти - ваши:

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...r_to_slave.htm

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ve_project.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 17:29   #639
wasser
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Доброго времени суток!
Вопрос по Smart в комбинации с Trim - при создании элемента "Вывод числа" вокруг него существует очень тонкая рамка. Задание прозрачности или цвета фона поля как и фона окна проблему не решают. что можно предпринять?
wasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 17:39   #640
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от wasser Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Вопрос по Smart в комбинации с Trim - при создании элемента "Вывод числа" вокруг него существует очень тонкая рамка. Задание прозрачности или цвета фона поля как и фона окна проблему не решают. что можно предпринять?
Ничего, после заливки на экране этой рамки не будет.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 17:59   #641
wasser
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Ничего, после заливки на экране этой рамки не будет.
к сожалению эта рамка остается при загрузке - то есть видна физически на экране контроллера. цвет экрана темный, возможно видно из-за этого.
wasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 18:09   #642
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от wasser Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Вопрос по Smart в комбинации с Trim - при создании элемента "Вывод числа" вокруг него существует очень тонкая рамка. Задание прозрачности или цвета фона поля как и фона окна проблему не решают. что можно предпринять?
Снять галочку "Показывать рамку".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 18:13   #643
wasser
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Снять галочку "Показывать рамку".
галочка снята. линия на экране очень тонкая, практически как волос.
wasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 18:23   #644
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от wasser Посмотреть сообщение
галочка снята. линия на экране очень тонкая, практически как волос.
Прикрепите ваш проект.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 22:13   #645
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В справке есть примеры решения задач.

Эти - ваши:

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...r_to_slave.htm

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ve_project.htm
Попробовал полностью повторить пример №2, за исключением адреса слэйва всё один в один. и не работает.

Можно ли как то проверить com 1 у SMH 2gi, например мультиметром или еще как то, живой он или нет?

В примерах в проекте слейва блоки or используются, без них не заработает? А в мастере не нужно блоки вставлять и достаточно просто перенести переменные с карты на поляну?
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 09:16   #646
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Оставил всего 2 переменных. Перепривязал их в проектах. Адрес слейва 10, в проекте пикселя-слейва тоже 10. В таком виде должно работать при заведомо исправных портах?

Оказывается если при изменениях в карте переменных modbus выбирать "обновить" то остаются и старые и новые переменные. Удалил вручную и заново создал и список заметно изменился.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:35
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 12:55   #647
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Должно работать. Но ещё предпримите последнюю попытку: Поставьте "старая карта" в карте пикселя и пересохраните ещё раз. Если со старой картой не работает - то нужно конкретно заниматься диагностикой порта. Подключать контроллер к компьютеру и смотреть, что он передаёт.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2018, 09:21   #648
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Должно работать. Но ещё предпримите последнюю попытку: Поставьте "старая карта" в карте пикселя и пересохраните ещё раз. Если со старой картой не работает - то нужно конкретно заниматься диагностикой порта. Подключать контроллер к компьютеру и смотреть, что он передаёт.
Пробовал старую карту и не работает. Как можно проверить сам порт?
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 15:52   #649
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Подскажите пожалуйста, как правильно организовать изменение типа линии в блоке Line.
SMH4
Logix 3.28.0146
Встроенное ПО 181003-133755
Мне необходимо периодически линию делать пунктирной.
Для этого меняю тип, и чищу экран. Далее все линии прорисовываются, однако изображения из смарта пропадают.
Для этого параллельно с очисткой экрана отключаю и включаю видимость изображений смарта.
Однако происходит моргание блоков смарта, что логично. Собственно два вопроса:
1. Как сделать так что бы изображения из смарта сами прорисовались?
2. Если первый вопрос никак, то как убрать моргание изображений ?
Вложения
Тип файла: psl тест пунктир.psl (411.8 Кбайт, 30 просмотров)
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 15:53   #650
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Разместите на экране смарта элемент "вывод числа" и включите у него прозрачный фон. Шрифт сделайте цветом фона, чтобы было не видно.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 16:21   #651
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Разместите на экране смарта элемент "вывод числа" и включите у него прозрачный фон. Шрифт сделайте цветом фона, чтобы было не видно.
Благодарю, вставка "вывод числа" позволила комфортно переключать тип линий.
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 16:19   #652
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Есть ли возможность фиксации события в журнале с запоминанием какого либо значения ?
Например, есть счетчик срабатываний, на 100 раз в журнале появилось предупреждение что надо заменить деталь, и далее этот счетчик сбросить вручную.
Но если пользователь сбросит счетчик на 50 раз, то надо сделать в журнале запись что счетчик сброшен на 50 срабатывании. Нужно что бы это число, когда сбросили сохранилось и было в нормальном доступе
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 16:36   #653
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Есть ли возможность фиксации события в журнале с запоминанием какого либо значения ?
Например, есть счетчик срабатываний, на 100 раз в журнале появилось предупреждение что надо заменить деталь, и далее этот счетчик сбросить вручную.
Но если пользователь сбросит счетчик на 50 раз, то надо сделать в журнале запись что счетчик сброшен на 50 срабатывании. Нужно что бы это число, когда сбросили сохранилось и было в нормальном доступе
Вы задаёте вопрос по отношению к PLC. На PLC можно сделать что угодно и как угодно. Всё в ваших руках.

Если же вы спрашиваете о готовых компонентах, т.е. таких "подпрограммах", которые кто-то сел и написал до вас, то нужно указывать, что это за компоненты.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 16:52   #654
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы задаёте вопрос по отношению к PLC. На PLC можно сделать что угодно и как угодно. Всё в ваших руках.

Если же вы спрашиваете о готовых компонентах, т.е. таких "подпрограммах", которые кто-то сел и написал до вас, то нужно указывать, что это за компоненты.
Нужна таблица, в которую записывается значение параметра в какой то момент времени.
Получается необходима таблица как в smhistory но там еще бета, и не хочется ее внедрять в проект.
Вот и думаю, есть ли еще стандартные способы (использование fbd)
Наверное есть, если писать в блок arrayII, но и там ограничение на число ячеек.
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 16:55   #655
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Зачем вам таблица, если нужно сохранить только одно значение? Блоки EEPROM


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 17:11   #656
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Зачем вам таблица, если нужно сохранить только одно значение? Блоки EEPROM
Я имею ввиду ситуацию как на картинке, только событие одно и тоже.
где А - какая то переменная
Изображения
Тип файла: jpg 2018-10-18_16-07-12.jpg (14.0 Кбайт, 41 просмотров)
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 17:13   #657
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Сохраняйте переменную отдельно при определённых событиях.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 17:39   #658
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Сохраняйте переменную отдельно при определённых событиях.
А куда записать что бы идентифицировать ?
Если бы в журнале была возможность посмотреть номер выбранного события, аналогично номеру в пунктах меню, то можно было бы привязать номер события и номер в журнале событий и вытаскивать значение из памяти и показывать на этом же экране.
Событие то одно и тоже, допустим превышение температуры нагревателя 1, и сразу же зафиксировать температуру окружающей среды.
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 18:19   #659
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
А куда записать что бы идентифицировать ?
Если бы в журнале была возможность посмотреть номер выбранного события, аналогично номеру в пунктах меню, то можно было бы привязать номер события и номер в журнале событий и вытаскивать значение из памяти и показывать на этом же экране.
Событие то одно и тоже, допустим превышение температуры нагревателя 1, и сразу же зафиксировать температуру окружающей среды.
Можете попробовать сделать собственную реализацию журнала.

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=95

А тут находится исходный вариант: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2018, 18:55   #660
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Пиксель-слейв. В нем используются макросы термодатчиков. Конфигурацию этих макросов хочу задавать дистанционно с мастера. Но после задания конфигурации, ее значения должны храниться в памяти до следующего изменения. Во вложении скрин пробного макроса для записи в память.

Правильно сделал или чего то не хватает?
Изображения
Тип файла: png Работа с памятью.png (6.2 Кбайт, 87 просмотров)
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024