Доброе время суток. Возник вопрос. Есть четыре SMH4 управляющие климатическим оборудованием. Из за нехватки аналоговых входов в качестве расширителей на каждом SMH4 "висит" по одному PIXEL. Соответственно эти четыре SMH4 являются мастерами для пикселей. Но эти SMH4 мне необходимо опросить по модбасу панелью оператора. Как только я подсоединяю все по RS485 начинаются выпадения пакетов. Возможно что то делаю не так? Панель пока не подсоединял, но такая сцепка глючит.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 11:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько мастеров

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Доброе время суток. Возник вопрос. Есть четыре SMH4 управляющие климатическим оборудованием. Из за нехватки аналоговых входов в качестве расширителей на каждом SMH4 "висит" по одному PIXEL. Соответственно эти четыре SMH4 являются мастерами для пикселей. Но эти SMH4 мне необходимо опросить по модбасу панелью оператора. Как только я подсоединяю все по RS485 начинаются выпадения пакетов. Возможно что то делаю не так? Панель пока не подсоединял, но такая сцепка глючит.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus

Modbus — открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave).


Опрашивайте панелью через эзернет или по RS232. Вы немного ошиблись протоколом, модбас не поддерживает мультимастерность.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 11:44   #3
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько мастеров

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus

Modbus — открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave).


Опрашивайте панелью через эзернет или по RS232. Вы немного ошиблись протоколом, модбас не поддерживает мультимастерность.
Спасибо за разъяснение. Попробую все устройства связать через одного мастера а к нему уже подключить панель.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 01:05   #4
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько мастеров

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Спасибо за разъяснение. Попробую все устройства связать через одного мастера а к нему уже подключить панель.
Помогло. Но это вынос мозга. Давфйте уже выводите на свет Божий второй Пихель с его множественными входами/выходами (желателтно расширяемыми аналоговыми. А то скоро совсем не впродых станет.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 08:56   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько мастеров

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Помогло. Но это вынос мозга.
По TCP может было бы проще.

Кстати не могу понять почему авторы не предусмотрели возможность подключения Пикселя в качестве слейва по MR интерфейсу.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 09:49   #6
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько мастеров

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
По TCP может было бы проще.

Кстати не могу понять почему авторы не предусмотрели возможность подключения Пикселя в качестве слейва по MR интерфейсу.
А вообще было бы неплохо бы.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 10:30   #7
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: Несколько мастеров

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
А вообще было бы неплохо бы.
Согласен, было бы классно. Но во первых есть два типа Пикселя 12..(МР не поддерживает) и 25..(МР поддерживает) и во вторых, вероятно, шина МР у Пикселя какая-то "односторонняя", т.е. "мастерная в квадрате".
А вообще пусть грамотно ответят разработчики
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 10:56   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Несколько мастеров (нет решения)

Шина у пикселя точно односторонняя, это связано с особенностями адресации в шине. не думаю, что это дело будет поддержано, поскольку пикселю готовится замена, в виде Pixel 2, и там будет много хорошего =)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024