По умолчанию SMH2g ЗАливка прошивки

Вопросы :
1- Этот девайс не шьется посети ?

p.s. Господи столько лет прошло, ошибок в ПО исправлено ноль, единственный контроллер нормальный снят с производства ...
Я в печале


__________________
дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я
Faster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 11:29   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки

Цитата:
Сообщение от Faster Посмотреть сообщение
Вопросы :
1- Этот девайс не шьется посети ?
По какой именно из четырёх поддерживаемых сетей? И что вы подразумеваете под словом "прошивка" - ядро или проект?


Цитата:
Сообщение от Faster Посмотреть сообщение
p.s. Господи столько лет прошло, ошибок в ПО исправлено ноль, единственный контроллер нормальный снят с производства ...
Я в печале
Я вот тоже удивлён, cтолько лет прошло, а с первого раза вас всё также не понять


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 07:14   #3
Faster
Senior Member
 
Аватара для Faster
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 187
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Red face Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По какой именно из четырёх поддерживаемых сетей? И что вы подразумеваете под словом "прошивка" - ядро или проект?




Я вот тоже удивлён, cтолько лет прошло, а с первого раза вас всё также не понять
Господи Арси , 5 лет вас не видел и уже отвык ,
и так наверно в вашем контроллере есть 5 разных сетей ? ХМ или есть разные интерфейсы ? ну да ладно уточню коль вас вопрос в ступор ставит,
Сетевой модуль расширения, не поддерживает прошивку ?

Ваша ТП меня всегда умеляла, вопрос-вопрос, ответ -не очём ... ничего не исправленно. вот прикинте поднял последний пост про глюки в ART'е и они все на месте .... эх .. ну да ладно .. не будем ворошить старое я и так пролетел с вами в очередной раз ... и на сей раз в последний ...


__________________
дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я
Faster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 04:43   #4
Faster
Senior Member
 
Аватара для Faster
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 187
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки

Мда форум как глюкал так и глюкает ..

и так бьюсь час над вашим кабелем нуль модема , мало того что распиновка указана по еврейски но на всякий пожарный попробовал так и так , в общем не как ...

вопросы :
1- через что шьется ? COM который RG-45 ?
2- Через что его еще можно шить ?
3- Не один из 3х ком порт-адаптеров не прокатил (причем все они прекрасно себя показали в том числе и с цисками которые крайне вредны до китайских адаптеров )

если есть каието хитрость сикретные сочетания кнопок, меню джамперы в конце концов сверление чипа в нужном месте прошу так же указать , мне надорешить простейшую задачу, решил посмотретьна то как и что у вас поменялось и вот жалею уже ...


__________________
дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я
Faster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 11:09   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки

Цитата:
Сообщение от Faster Посмотреть сообщение
ну да ладно уточню коль вас вопрос в ступор ставит,
Сетевой модуль расширения, не поддерживает прошивку ?
С модулем расширения мы разобрались, спасибо за ваше сотрудничество.

Теперь давайте разбираться с "прошивкой". Требуется ещё одно ваше нудаладноуточнение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 11:33   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки

Цитата:
Сообщение от Faster Посмотреть сообщение
Мда форум как глюкал так и глюкает ..
Стандартный движок vB версии 3 - общепризнано самый безглючный движок форума в интернете. Это как циски в мире длинков и тплинков

Почему сплошные проблемы абсолютно со всем только у вас наблюдаются?


Цитата:
Сообщение от Faster Посмотреть сообщение
и так бьюсь час над вашим кабелем нуль модема ,
У нас нет кабелей нуль-модема.

Вот тут можно увидеть фото: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2682



Цитата:
Сообщение от Faster Посмотреть сообщение
вопросы :
1- через что шьется ? COM который RG-45 ?
FBD-проект загружается через любой последовательный порт. В принципе, вот скриншот диалога настройки:



RG-45? Это что за зверь? Ручная Граната 45 литров?)



Цитата:
Сообщение от Faster Посмотреть сообщение
2- Через что его еще можно шить ?
FBD-проект загружается через любой последовательный порт. В принципе, вот скриншот диалога настройки:





Цитата:
Сообщение от Faster Посмотреть сообщение
3- Не один из 3х ком порт-адаптеров не прокатил (причем все они прекрасно себя показали в том числе и с цисками которые крайне вредны до китайских адаптеров )
Всякое может быть. Например, были обращения, где наш клиент не включал питание контроллеру. Вы включаете?



Цитата:
Сообщение от Faster Посмотреть сообщение
если есть каието хитрость сикретные сочетания кнопок, меню джамперы в конце концов сверление чипа в нужном месте прошу так же указать , мне надорешить простейшую задачу, решил посмотретьна то как и что у вас поменялось и вот жалею уже ...
Подробности, как загружается проект, можно найти здесь: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SML...des/Guides.exe

Уточнения по процессу: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ad_project.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.11.2018 в 17:30
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 08:36   #7
Faster
Senior Member
 
Аватара для Faster
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 187
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Thumbs down Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Требуется ещё одно ваше нудаладноуточнение.
Арси если вы считаете что следующее утверждение верно "интерфейс=сеть=ModBus..." тогда я с вами согласен , это было нудаладноуточнение...


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Стандартный движок vB версии 3
Нуда нуда ... мож вам видосик снять как у вас авторизашка проходит , единственный браузер с которым можно работать это старый IE до 9 версии
а атк в принципе то стабильненько ... да согласен


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Почему сплошные проблемы абсолютно со всем только у вас наблюдаются?
Обманывать не хорошо , вы потихой в Говен скатываетесь ... в свое время когда у меня был интерес я вам подробные Багрепы джелал, заметь те бесплатно но увы по прошестивии цати лет все на месте... ну да бог вам судья, сейчас мне за баг репы деньги платят, и игрушки у меня уже другие в виде к примеру Aris контроллеров с ценой в 50 ваших, ну и немного по живее ...

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У нас нет кабелей нуль-модема.
вообще ноукомментс:


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всякое может быть. Например, были обращения, где наш клиент не включал питание контроллеру. Вы включаете?
Похоже вы пытаетесь меня оскорбить ...
Будем считать что яне обращаю внимание на лай в мою сторону ... но сабочатинку я очень люблю...

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Подробности, как загружается проект, можно найти здесь: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SML...des/Guides.exe

Уточнения по процессу: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ad_project.htm
Ну да ваш гайд в экзешнике это ваще перл... спасибо все поржали ...

Да и второй интересен так же ...


в общем удалось всетаки зацепиться через 485, 232 как мертвый прям .. я то уж думал хотя бы там совет будет про отключение мастер запросов или что то более толковая ...

Копию переписки разместил на внутреннем ресурсе нашей организации , думаю что в энергетике Вам теперь светит столько сколько овену ...

Удачи .. наврядли еще спишемся ...


__________________
дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я

Последний раз редактировалось Arsie, 08.11.2018 в 11:02
Faster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 11:06   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки

Цитата:
Сообщение от Faster Посмотреть сообщение
Нуда нуда ... мож вам видосик снять как у вас авторизашка проходит , единственный браузер с которым можно работать это старый IE до 9 версии
а атк в принципе то стабильненько ... да согласен
Расскажите, пожалуйста, как у вас получается собрать столько несуществующих проблем на ровном месте?


PS. Картинку, не влезающую в 27'' монитор, я удалил.


Добавлено через 8 минут

Цитата:
Сообщение от Faster Посмотреть сообщение
Похоже вы пытаетесь меня оскорбить ...
Будем считать что яне обращаю внимание на лай в мою сторону ... но сабочатинку я очень люблю...
Вы на протяжении многих лет заявляете себя специалистом уровня "чуть ниже бога" и пишущим машинные коды в рифму, как стихи.

Что я могу посоветовать такому специалисту, как вы?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 04:11   #9
Faster
Senior Member
 
Аватара для Faster
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 187
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Расскажите, пожалуйста, как у вас получается собрать столько несуществующих проблем на ровном месте?


PS. Картинку, не влезающую в 27'' монитор, я удалил.


Добавлено через 8 минут



Вы на протяжении многих лет заявляете себя специалистом уровня "чуть ниже бога" и пишущим машинные коды в рифму, как стихи.

Что я могу посоветовать такому специалисту, как вы?
Арси, выкинье монитор там всего пикчерто был в разрешении 1920. но она четко доказывала вашу "правоту"... по этому и удалил ... как и предыдущие посты собсно ...

Несуществующие проблемы вам даже видосами снимали... оник стати до сих пор есть и веселят людей...

Арси , арси ... я же уже приводил пример про собачатинку ...
по стравнению с вами наверно вы правы про уровень, но судить не буду ... по крайней мере этим я живу и не плохо ...

Вы за столько лет так и не поняли что что если бы я хотел унизить ваши контроллеры , я бы просто после первого их не стал брать и применять .. но я же по прошествию стольких лет считаю что 2GI был очень перспективен , новый ваш 4й уже пощупал ... пилить вам его еще долго ...

я же по доброму а вот от вас ... только лай ... ну да ладно добро пожаловать в черный список разработчиков ...

удаси самаса сама ...


__________________
дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я
Faster вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024