По умолчанию Подключение MR

пусть тут будет.

столкнулся с ситуацией - на дин рейке МС, контролер и несколько модулей MR/

у модуля MR входной шлейф подключается слева, у 2G - выходной разъем тоже слева. То есть или подключать длинным шлейфом, или модули расширения вверх ногами относительно контролера ставить с левой стороны?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 18:24   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подключение MR

Длинный кабель.

Вверх ногами нельзя, вентиляция модулей не в норме будет.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Arsie, 04.10.2017 в 18:38
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 10:13   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение MR

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Длинный кабель.

Вверх ногами нельзя, вентиляция модулей не в норме будет.
насколько это критично для 3 MR120 и 1 MR800 ?
ничего силового в шкафу нет, размер ящика 1000х800
просто уже собран, а времени переделывать нет от слова "совсем"
andre вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024