Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > Примеры работы по Modbus

Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP

 
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.10.2023, 12:31   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию карта регистров ПДУ Dantex DF-SJR922M-W

для режима работы FAN
мануал https://disk.yandex.ru/i/e-bxnNX53FJl3w
проект и карты https://disk.yandex.ru/d/63t2R8UXn-5DKw
все для SMH4
Вложения
Тип файла: zip тест dantex pdu.zip (24.2 Кбайт, 5 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
 