alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Trim5+8АС"Овен"+СП310"Овен" и Trim5+ПЛК110.60 связь по интерфейсу RS485.

Решил на выходных провести эксперимент и подружить с Тримкой Овена.
В архиве прога для СП310 и для ПЛК110.
Вложения
Тип файла: psl Trim+8AS+SP10.psl (239.6 Кбайт, 184 просмотров)
Тип файла: psl Trim+PLK110.psl (242.5 Кбайт, 134 просмотров)
Тип файла: rar эксперимент.rar (595.5 Кбайт, 128 просмотров)