По умолчанию Проблема с определением ZTE MF170, Huawei Е-171 и Huawei E-352 (решено)

Подключаем модемы (ZTE MF170, Huawei 171), в логах устройство определяется, даже на некоторые АТ-команды отвечает, но в веб-интерфейсе и на экране контроллера "Модем не подключен". Как победить проблему?
evgenyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 15:23   #2
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171

Попробуйте установить пакеты из нового SMLogix.

Если модем не заработает, то подключите контроллер к нашему тестовому серверу, я посмотрю, почему не работает.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2013 в 17:03
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 07:27   #3
evgenyk
Новичок
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171

Прописал, серийный номер 00217522. Поэкспериментировать можно с 5-00 по 14-00 по Москве. Адрес для связи скинул в личку.
evgenyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 12:44   #4
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171

Модем ZTE MF170 работает.

По каким-то причинам в каталоге /etc/usb_modeswitch.d имеются файлы не входящие в состав ПО контроллера. При обработке этих конфигов происходил сбой демона инициализации модема. На будущее я сделал защиту от посторонних файлов.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2013 в 17:04
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 18:04   #5
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171

В данный момент модемы работают?

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2013 в 17:03
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 08:11   #6
evgenyk
Новичок
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171

Цитата:
Сообщение от Den
В данный момент модемы работают?
Работает только ZTE 170, Нuawei 171 определяется, но не подключается к инету (на РС подключается). Можно нам выслать измененный бинарник?
И если у нас возникнут проблемы с другими модемами (договоры на связь достаточно часто меняются), мы опять без вашей помощи ничего не сделаем?

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2013 в 17:04
evgenyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 10:05   #7
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171

Цитата:
Сообщение от evgenyk
Работает только ZTE 170, Нuawei 171 определяется, но не подключается к инету (на РС подключается). Можно нам выслать измененный бинарник?
И если у нас возникнут проблемы с другими модемами (договоры на связь достаточно часто меняются), мы опять без вашей помощи ничего не сделаем?
Воткните 171й в контроллер и скажите, когда можно с ним поэкспериментировать.
Деб-пакет с бинарником с защитой сделаю и выложу.
По поводу других модемов ситуация сложная. Мы все модемы протестить не можем. Самые современные модемы ядром не поддерживаются и приходится добавлять их вручную. Ну и при смене оператора не обязательно модем другой ставить, можно разлочить имеющийся и только симку поменять.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 11:53   #8
evgenyk
Новичок
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171

Цитата:
Сообщение от Den
Ну и при смене оператора не обязательно модем другой ставить, можно разлочить имеющийся и только симку поменять.
Это не всегда возможно из-за указаний по принудительному использованию определенного оборудования и услуг.
evgenyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 12:15   #9
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171

Цитата:
Сообщение от evgenyk
C текущего момента и до 14 по Москве контроллер свободен.
Модем работает, к интернету подключается, в системном меню адрес показывает. Не пойму так что же не работает?
Цитата:
Сообщение от evgenyk
Еще вопрос вдогонку: можно ли получить прошивку в которой у утилиты ip есть опция tunnel ?
Прикрепил архив с вариантом утилиты с опцией tunnel. Для установки зайдите на контроллер по FTP, в каталоге /bin удалите ссылку ip и скопируйте из архива присланный файл.
Вложения
Тип файла: zip ip.zip (344.6 Кбайт, 24 просмотров)
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 12:45   #10
evgenyk
Новичок
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171

Цитата:
Сообщение от Den
Модем работает, к интернету подключается, в системном меню адрес показывает. Не пойму так что же не работает?
Сейчас в SMLogix: "Модем не подключен". Модем подключается и не определяется.
evgenyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 12:48   #11
evgenyk
Новичок
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171

Сейчас на контроллере зашел в меню, выбрал свойства модема и через несколько секунд он получил адрес и появилась информация и в SMLogic.
Это что, каждый раз так делать чтобы он заработал? А если он отвалится и некому будет подойти к контроллеру и посмотреть параметры модема?
Утром пробовали создать обычное ppp-соединение, но pppd ругался на отсутствие на /dev/modem хотя по логам модем как-то определялся.
evgenyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 09:59   #12
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171

Цитата:
Сообщение от evgenyk
Сейчас на контроллере зашел в меню, выбрал свойства модема и через несколько секунд он получил адрес и появилась информация и в SMLogic.
Это что, каждый раз так делать чтобы он заработал? А если он отвалится и некому будет подойти к контроллеру и посмотреть параметры модема?
Утром пробовали создать обычное ppp-соединение, но pppd ругался на отсутствие на /dev/modem хотя по логам модем как-то определялся.
Могу сегодня еще поразбираться с модемом. Сообщите когда контроллер будет свободен.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 19:14   #13
diman27
Новичок
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171

Купил в МТС 2 модема Huawei E-171, нашел с трудом, их сейчас у них практически нет, из запасов. Также у меня есть старый модем E-171 2х летней давности примерно.
Загвоздка тут такая. Где то в прошлом году у модемов E-171 поменялась внутренняя начинка. Определить это можно по версии прошивки в программе Коннект Менеджер. Раньше модем имел (режим ZeroCD, до переключения) Vid:12d1_Pid:1446 прошивка 11.126.85.01.143. Теперь модем имеет Vid:12d1_Pid:14fe прошивка 21.156.00.00.143. usb-modeswitch, который на данный момент установлен в контроллере нормально переключает из ZeroCD в режим Modem, только модемы E-171 со старой прошивкой. С новым модемом не удалось его переключить.
Причем есть роутер с прошивкой Tomato 1.28, он может нормально переключить модем с новой прошивкой. Вывод - надо бы обновить usb-modeswitch в контроллере до последней версии. И написать в мануале, что не все E-171 поддерживаются на данный момент.

PS: На данный момент, разлочить бесплатно модем E-171 c прошивкой 21.xx... невозможно насколько я понял. Перевести его в режим "Только Модем" при помощи AT команд мне также не удалось.


__________________
SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49)
SMLogix 3.24.0277
diman27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 20:47   #14
diman27
Новичок
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171

Я так понимаю это как раз мой случай? http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1201

Модем E-352 как раз и имеет Pid:14fe. Такой же как у нового E-171. Попробовать установить предложенные в посте пакеты? Будет ли контроллер переключать при этом модем старой версии с Pid:1446?

PS Роутер переключает новый модем в Pid:1506


__________________
SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49)
SMLogix 3.24.0277

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2013 в 17:10
diman27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 09:42   #15
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171

Цитата:
Сообщение от diman27
Я так понимаю это как раз мой случай? http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1201

Модем E-352 как раз и имеет Pid:14fe. Такой же как у нового E-171. Попробовать установить предложенные в посте пакеты? Будет ли контроллер переключать при этом модем старой версии с Pid:1446?

PS Роутер переключает новый модем в Pid:1506
Да, попробуйте установить. Возможно и новый Е171 подхватится, поскольку PID совпадает.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2013 в 17:10
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 17:08   #16
diman27
Новичок
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171

Цитата:
Сообщение от Den
Да, попробуйте установить. Возможно и новый Е171 подхватится, поскольку PID совпадает.
Попробую


__________________
SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49)
SMLogix 3.24.0277
diman27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 16:54   #17
diman27
Новичок
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171

Цитата:
Сообщение от Den
Да, попробуйте установить. Возможно и новый Е171 подхватится, поскольку PID совпадает.
Модем Huawei E-171 с новой прошивкой (PID:14FE) определяется контроллером после обновления из нового SMLogix.

Спасибо!


__________________
SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49)
SMLogix 3.24.0277

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2013 в 17:11
diman27 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024