|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.01.2016, 09:30 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
2Gi управляет ПЧ FC51 по 0-10В
старт/стоп сухим контактом с DO0 2Gi все работает прекрасно в любом режиме, вся связь есть - smconfig, ftp, ssh, vpn подключаю OPC пока ПЧ в режиме стоп, все работает, связь есть, все переменные видны и читаются. перевожу установку в режим старт, ПЧ запускается, OPC сразу связь теряет, данные не получает. куда смотреть, что искать? |
26.01.2016, 09:53 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Цитата:
Проверить комплектацию ПЧ, есть ли дроссели на входе и выходе силовых. Частоту модуляции попереключать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.01.2016, 11:23 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Контур заземления, общую точку заземления (пч, бп, экраны кабелей), экран кабеля 0-10В (выбором точки заземления минимизировать помехи - варианты
а) заземлить экран в общей точке б) соединить экран с 0 на ПЧ, и более нигде в) соединить экран с 0 на 2Gi, и более нигде). Пропустить кабель 0-10В через ферритовую трубку (от комп. кабелей), повесить такие-же на другие входящие в 2Gi кабеля. Простор для творчества большой, при наличии осциллографа вычислить точку помехи получится гораздо быстрее, и оценить качество подавления гораздо нагляднее ... __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
26.01.2016, 11:23 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Цитата:
работает все кроме ОРС... может какие-то задержки? не? |
|
26.01.2016, 11:25 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Так отключить питание ПЧ, что-бы исключить помехи, и будет понятно, есть ли программные глюки или нет ...
__________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
26.01.2016, 11:32 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
OPC работает по эзернету или rs485?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.01.2016, 12:24 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
на езернете
Цитата:
перевожу установку в режим старт, ПЧ запускается, OPC сразу связь теряет, данные не получает. Последний раз редактировалось Arsie, 26.01.2016 в 12:54 |
|
26.01.2016, 12:54 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Запустите проект в отладку в лоджике, лоджик теряет связь при запуске ПЧ?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.01.2016, 13:14 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Цитата:
внял совету serg-el сейчас снял питание с пч полностью, перевел проект в режим старт - и связь пропала |
|
26.01.2016, 13:28 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Цитата:
Если да, то проверьте ваш способ: новый проект + копипаст в него из старого. PS. Тогда у вас как раз драйвер модбаса и падал, кстати. Из-за ошибки в БД. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.01.2016, 13:46 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Цитата:
о как.. а другого способа поправить драйвер нету? |
|
26.01.2016, 13:56 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Цитата:
Попробуйте полностью грохнуть мастеров модбас и добавить их заново. Может это и уведёт ошибку - но не факт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.01.2016, 15:50 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Цитата:
не понял, что значит "полностью грохнуть мастеров модбас и добавить их заново"? |
|
26.01.2016, 15:58 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Если в проекте есть "слейвы", то удалить их. Можно просто удалить и проверить работу отладки.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.01.2016, 18:43 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Цитата:
p.s. о как... включил старый лектус38-30 на машине с хппросп3 - все работает... счас проверю остальное.. p.p.s. лектус 39-86 на машине с вин7про - не работает. странно глючит. такое может быть? счас еще 39-86 на хп поставлю, проверю.. p.p.p.s та же самая херня. 39-86 ацстой. какая сборка 39 нормально работает? у меня лиц под 39 3-10 работает, лицензия не подходит.. 3-8 работает, лицензия не подхдит. 3-9 не работает, зато лицнзия от него. Последний раз редактировалось LordN, 26.01.2016 в 18:59 |
|
27.01.2016, 09:36 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Цитата:
PS. 3.9 последняя сборка что-то типа 140. Я пользуюсь 112й: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMC...DA/OPC_Server/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.01.2016, 17:31 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Цитата:
сегодня еще раз проверил специально. 39-89 творит вот такую уличную магию. 39-112, как ни странно, работает. спасибо! |
|
29.01.2016, 09:32 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Значит какой-то баг в сервере)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.01.2016, 08:54 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
ну слишком уж странный, какое ему, серверу, дело до того в каком состоянии проект находится? бредовина какая-то... ладно бы на стороне 2Gi что-то вылазило...
|
31.01.2016, 18:01 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Цитата:
Не должно влиять и в теории не может влиять. Но влияет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.02.2016, 18:27 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
похоже магия все еще действует, но немного поменяла тактику.
запускаю автоскаду, все работает какое-то время, потом бац и все гаснет. в конце последнего логфайла опс-сервера вот такие записи: Цитата:
|
|
02.02.2016, 07:48 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
судя по логам опс-сервер работает полчаса и отрубается. косяк какой-то с ключом?
|
02.02.2016, 11:23 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Аксесс виолейшн - это внутренняя ошибка сервера, возникает из-за ошибок в исходниках сервера.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.02.2016, 14:08 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
наезжать на техподдержку лекстуса?
|
02.02.2016, 14:47 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.02.2016, 10:24 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
вот еще что обнаружилось
однажды перед тем как отвалиться мелькнуло сообщение о диске С |
03.02.2016, 10:52 | #27 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Цитата:
Всё чаще такие сообщения мне в техподдержку приходят, кстати. Об малом остатке места. Кстати, может и не Инсат виноват, может это сам Микрософт каким-нибудь обновлением поднас..помог этому, затронув работу библиотечных функций работы с дисками. Но всё равно исправлять Инсату, конечно же. PS. Казалось бы, при чём тут VLT FC51? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 03.02.2016 в 11:16 |
|
03.02.2016, 12:41 | #28 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Цитата:
понял, пошел пытаться пинать инсат, скати как они на автоскаду - реагируют? p.s. запустил опс отдельно, не из-под автоскады, уже час пашет, не вываливается.. p.p.s. не, опять вывалилась, уже только автоскада Цитата:
|
||
03.02.2016, 13:58 | #30 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus
Цитата:
Сейчас всё вывалилось по вине МС. Сервер всё хорошо отработал. Сам сервер, если ему "самоопрос" делать, формирует запросы строго последовательно и всегда работает хорошо. А вот МС иногда буквально просирается, другого слова не подобрать, кучей всего одновременного в один момент времени, из-за чего она сама может и сглючить - бывало такое в процессе разработки АС. Попробуйте балансировку производительности в МС отключить - это вроде бы с свойствах компьютера. Мож оно так действует. Вообще, глюки в МС чаще возникают тогда, когда чего-то не хватает. Пропускной способности, месте на диске, вот. Даже не важно, что место есть, сама-то МС думает, что его нету. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 03.02.2016 в 14:23 |
|