Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.11.2018, 22:15   #1
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию драйвер привода INVT . Как с ними работать

Достались мне эти приводы .
подключил , обмен данными идёт , какие то цифры получаю , но понять принцип адресации не могу.
Подскажите , специалисты .

Контроллер DA200 INVT . Описание есть тут https://owncloud.yahont.com.ua/owncl...gv3ECkqhtuNbpK

со странице 82 читаем " Адрес связи по протоколу Modbus имеет десятичный формат"
Это понятно .

Дальше идёт описание параметров .

А тут я перестаю понимать .

вот например
P0.22*Количество импульсов на оборот двигателя
Диапазон настройки 0~1048576
Знач. по умолч. 10 000
Размер данных 16 бит
Адрес Modbus 1044, 1045


Это как понимать ? Адреса все 4х значные начинаются с 1000

Создаю map файл
На выходе 0 по обеим параметрам .

Что я делаю не так ?

Притом если задать адреса > 4000 в документации такие есть , то вообще обмен не идёт НА блоке Link ошибки сыплются .

Спасибо
Вложения
Тип файла: map 1.map (400 байт, 7 просмотров)
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 02:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: драйвер привода INVT . Как с ними работать

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
А тут я перестаю понимать .

вот например
P0.22*Количество импульсов на оборот двигателя
Диапазон настройки 0~1048576
Знач. по умолч. 10 000
Размер данных 16 бит
Адрес Modbus 1044, 1045
Да ладно адреса. Как они в 16 бит (0..65535) уместили число 1048576 - вот это действительно интересно!


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 07:26   #3
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: драйвер привода INVT . Как с ними работать

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да ладно адреса. Как они в 16 бит (0..65535) уместили число 1048576 - вот это действительно интересно!
Там ещё интереснее есть

Р0.00 Модель двигателя 0~9999999
Размер данных 32 бита Адрес Modbus 1000, 1001

Это как вообще понимать ? Что за адресация такая ?
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 20:25   #4
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: драйвер привода INVT . Как с ними работать

В документации на 233 странице есть описание протокола и структуры кадра .
Но про используемую адресацию там ничего нет .
Продолжаю эксперементировать
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 09:48   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: драйвер привода INVT . Как с ними работать

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
Там ещё интереснее есть

Р0.00 Модель двигателя 0~9999999
Размер данных 32 бита Адрес Modbus 1000, 1001

Это как вообще понимать ? Что за адресация такая ?
Тут всё логично, первые два байта по адресу 1000, вторые два байта по адресу 1001.

О том, как различать адресацию, немного написано тут: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...h_invertor.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024