|
Вопросы о 3G Modem ICM Здесь всё, что касается работы контроллера модема 3G Modem ICM |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.12.2017, 10:30 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Здравствуйте.
не могу отправить СМС по событию. модем Мигает синим цветом, один раз каждые 3 сек. Модем регистрируется в сети 3G/3G+. оператор теле2. modem info ничего не отображает - всегда все нули, единственное могу перезагрузить установив в modem info на входе reset - 1 и потом 0. что я не так делаю? |
25.12.2017, 10:41 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS
Какая у вас версия встроенного ПО указана в системном меню?
Подключение модема к компьютеру даёт иной результат? Компьютер модем видит и нормально с ним работает? Ещё включите журнал отладки в системном меню контроллера, и включайте модем. После получаса работы - присылайте нам логи. Их можно сохранить на usb-флешку (fat32) прямо с контроллера. Там же, в системном меню (оборудование - диагностика). __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
25.12.2017, 11:19 | #3 |
Member
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS
Встроенное ПО - 171027-144126
проверил на ПК, с симкой теле2 не подключился, поменяли на билайн- подключилась к сети 3G+ (светодиод голубой), перед отключением от ПК выбрал режим 2G, так же подключился (светодиод зеленый). подключил модем к SMH4 - теперь мигает зеленый светодиодик - Модем регистрируется в сети 2G, наверное запомнил, но почему то не подключается. modem info по прежнему ничего не показывает. сейчас попробую записать логи. Последний раз редактировалось Sibiryak22rus, 25.12.2017 в 11:29 |
25.12.2017, 11:33 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS
Сначала обновитесь. Скачайте новый лоджик и обновите linux из него (нужен кабель miniUSB). Там есть несколько исправлений, по части работы модема.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
25.12.2017, 16:35 | #5 |
Member
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS
Ядро контроллера обновил.
Модем всё равно СМС не хочет отсылать. Через кабель из комплекта не хочет. А если модем напрямую в контроллер воткнуть - сообщения идут. Вывод - бракованный кабель? |
25.12.2017, 17:59 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS
Симка с 4G или только с 3G?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.12.2017, 06:23 | #7 |
Member
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS
в общем проблема точно в кабеле удлинителе (из комплекта модема), с ним даже флешка в ПК не подключается.
попробовал другой кабель - 3-х метровый - модем инфо всё отображает, смс идут в общем как и без кабеля. так же пробовал разные симки и достаточно старые и свежие с 3G/4G, в случае с целым кабелем смски отправляются и принимаются с любой из симок, модем инфо работает. Разница только в поведении лампочки-статуса модема. Без кабеля она светится постоянно, а с кабелем (хоть с комплектным, хоть с 3-метровым) одиночные мигания (пытается подключиться к сети, судя по описанию из руководства). Так с обоими сетями, и с 2G, и с 3G. Последний раз редактировалось Sibiryak22rus, 26.12.2017 в 06:39 |
26.12.2017, 08:30 | #8 |
Member
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS
хотя нет, наверное просто не дождался, с 3-х метровым кабелем установилась связь с сетью 3G.
|
26.12.2017, 10:08 | #9 |
Member
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS
появился ещё один вопрос по работе с модемом а вернее по абонентам которым будут рассылаться смс по условиям.
ситуация такая что сейчас выполняется проект который будет загружен в контроллер и передан заказчику, без наладки. каким образом можно осуществить реализацию проекта для того чтобы эксплуатация сами могли ввести нужные ему номера телефонов? |
26.12.2017, 10:20 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS
Можно редактировать список абонентов смс-командами на контроллер. Либо через веб-интерфейс, то есть заходить через браузер по адресу контроллера, как на роутер дома.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.12.2017, 11:03 | #11 |
Member
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS
через веб браузер попробовал, впринципе удобно, но незнаю насколько можно будет реализовать по месту.
а вот с смс- командами совсем не получается. в случае если адресная книга совсем пустая, главный администратор не указан добавить никто ничего не сможет? главный администратор указал свой номер телефона, шлю команду: pass add, 7902xxxxx67, Администраторы (где pass мой пароль на управление абонентами), в общем то уже попробовал телефон писать 902xxxxx67, +7902xxxxx67. но абонент не добавляется... простые оповещения на запрос по смс приходят, просто не могу добавить абонента. инстукцию на модем, справку, онлайн справку уже на несколько раз перечитал, подскажите что не так делаю? или пример где можно посмотреть? |
26.12.2017, 11:04 | #12 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS
Софт у вас последний?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.12.2017, 11:06 | #13 |
Member
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS
да, smlogix 3.28.0080, встроенное ПО 171215-161626
|
26.12.2017, 11:16 | #14 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS
Добавление выглядит вот так:
control - это секретное слово. disp - это группа, в которую добавляется юзер. У вас так же? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.12.2017, 11:28 | #15 |
Member
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS
ну нет, не так
делал по инструкции вот скрин во вложении. по вашему всё заработало. |
26.12.2017, 11:30 | #16 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS
Косяк, раз по инструкции не получилось. Напишу, чтобы подправили документацию.
Кстати, я не проверял, но вроде бы, русский язык в командах тоже работает. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.12.2017, 11:38 | #17 |
Member
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS
да, была группа по умолчанию русскими буквами Администратор, в неё и добавил через смс.
всётаки не пойму для чего нужен пользователь "главный администратор" и что будет если я у него не буду указывать номер телефона? |
26.12.2017, 11:48 | #18 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Любых других людей можно удалить через смс-команду. Главного админа нельзя удалить. В этом его принципиальное преимущество.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.12.2017, 12:02 | #19 |
Member
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
понятно, будем дальше работать, спасибо большое за помощь!
|
30.10.2018, 14:48 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Добрый день! Проблема с модемом ICM:
1) Первый раз подключил модем к SMH4 через кабель, входящий в комплект - постоянно двойное моргание красным (при этом в Smlogix показывал, что статус 1, баланс отображал, приём около 40%, но смс не получет) 2) Подключил без кабель к SMH4 - мигает постоянно синим (при этом в Smlogix статус модема 0) 3) Подключил к компьютеру, установил приложение, модем постоянно мигает голубым, программа говорит, что модем не обнаружен. 4) Опять подключил модем к SMH4 через кабель - мигает постоянно синим (при этом в Smlogix показывал, что статус 1, баланс отображал, приём около 40%, но смс не получет) При этом отчеты о доставки смс модему приходят. Если в программе подать 1 на вход Reset модема, то он выключается и больше не включается (подав 0 на вход Reset) пока не перезагружу контроллер. Подскажите что делать? Оператор МТС, в телефонах ловит в месте нахождения. Smlogix 3.28.0146, Встроенное ПО 181003-133755 |
30.10.2018, 15:39 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Цитата:
|
|
30.10.2018, 15:40 | #22 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Про перезагрузку в конфиге что настроено?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
30.10.2018, 15:48 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Спасибо за наводку и прошу прощения, тут тоже сам виноват( я не правильно понял время сброса модема, решив, что это периодичность с которой модем перезагружается для профилактики( А по поводу подключения к компьютеру, думаю это не так важно и нужно, программа Коннект Менеджер которая установилась с модема.
|
30.10.2018, 16:12 | #24 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
С компьютером, скорее всего, дело в драйверах.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.12.2018, 19:46 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Подскажите, что значит двойное мигание красным цветом модема? В РЭ такого варианта нет. ModemStatus=1 остальное 0. Какое-то время назад всё работало, модем не трогал...
Последний раз редактировалось dsboss, 06.12.2018 в 20:06 |
07.12.2018, 16:20 | #26 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
К сожалению, не смогу подсказать. Там засада в том, что прошивку модема производитель снова поменял. И хотя поддержка драйверов осталась, индикация теперь иная и не соответствует документации.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
07.12.2018, 19:02 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
В общем ни в какую модем не работал, мигал красным и всё, перезагрузки не помогали, потом решил обновить ядро контроллера до последнего (хотя недавно тоже обновлял, в ноябре) и модем снова заработал... Как думаете в чём могло быть дело?
|
10.12.2018, 18:26 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Всё же интересно Ваше мнение по поводу сбоя.
|
10.12.2018, 18:30 | #29 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Чтобы составить мнение о происходящем, нужно полностью знать предысторию развившейся ситуации.
Например, машина не заводится. При этом существует очень большая разница, когда она последний раз заводилась - минуту назад или 50 лет назад. Также и с модемом. Чтобы понять, почему он перестал работать, нужно знать, как он работал до этого и что происходило непосредственно в то время, когда он перестал работать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.12.2018, 20:05 | #30 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Цитата:
|
|
Благодарность от: |