Анимация из SMART в SMH4
При анимации - старые кадры с экрана не убираются, а накладываются друг на друга. (картинка с прозрачным фоном) это решается в смарте, или надо использовать блок "picture"
|
16.11.2017, 17:42 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Анимация из SMART
Ваша задача - обновлять экран каждый тик, или обновлять область экрана. Можете под картинку поместить картинку с "фоном". Она будет выводиться каждый раз и собой стирать то, что было раньше. Ещё можно обновлять полностью весь экран. В смарте нужно добавить блок вывода числа на прозрачном фоне. В fbd можно просто поставить блок ClrScr.